Михаил77
16.5.2011, 10:23
Подскажите, пожалуйста, чем можно утеплить компрессор сплит-системы, которую также планируют использовать зимой? Монтажники говорят, что установки УЗП мало. Якобы УЗП подогревает только нижнюю часть, и что после минус 15 градусов могут возникнуть проблеммы в работе.
Не все кондиционеры поставляются с утеплённым компрессором, особенно китайские. Есть ли какой-нибудь "дышащий" материал, чтобы после его применения не возникло проблем с работой в летний период?
А зачем вам использовать конд. зимой..
С какой целью.???
Зы. Посмотрите диапазон работы для вашего кондею..
можно использовать дарнит а лучше войволок не толстый сантиметр полтара и не жесткий УЗП поставиш будет нормально у нас зимой морозы до 40 и ниче пашут родимые(только автомат незабудьте на УЗП поставить)
Михаил77
16.5.2011, 11:03
"можно использовать дарнит а лучше войволок не толстый сантиметр полтара и не жесткий УЗП поставиш будет нормально у нас зимой морозы до 40 и ниче пашут родимые(только автомат незабудьте на УЗП поставить)"
А летом компрессоры оставляете обёрнутыми в этот войволок/дарнит? Что за автомат на УЗП нужно не забыть поставить?
Автомат нужен для отключения подогрева картера и дренажа в летний период, компресор остается утепленым ничего страшного в этом нет когда будете монтироватся пускай монтажники сразу УЗП установят с блоком управления кондинсации наверное разберетесь
Цитата(polyus @ 16.5.2011, 9:30)

... компресор остается утепленым ничего страшного в этом нет ...
Я бы не был так категоричен.
ну незнаю во всяком случае те компресоры которые идут в заводском утеплителе и те которые утеплялись работают нормально
exelente
16.5.2011, 11:56
2 polyus
А в какой вы говорите компании вы работаете?
а что? это имеет отношение к вопросу?
Михаил77
16.5.2011, 12:20
Продавцы УЗП говорят, что работа до минус 25 гарантирована. Интересно, это распространяется только на утеплённые компрессоры, или не только? Помогите разобраться, пожалуйста, стоит ли заморичаватся утеплением, если минус 25 - это тот предел, который вполне устроит.
Или действительно, кондиционеры с неутеплённым компрессором будут работать только до минус 15.
exelente
16.5.2011, 12:20
Конечно. Надо же понимать кто применяет такие технологии. Оснований верить виртуальному лицу нет, а имя компании это какая то гарантия
любой кондиционер согласно документации может эксплуатироватся до -7С при болеенизких температурах эксплуатация оборудования не рекомендуется это может привести к заклину компресора кроме адоптированых систем УЗП гарантирует нормальную эксплуатацию при низких температурах до -30С
и я не какой не виртуал а работаю в компании Славия-Тех мастер сервисного центра по обслуживанию климатического оборудования
вопрос, для чего такие заморочки, оборудование будет эксплуатироватся круглогодично? если да то тогда есть смысл заморачиватся, если нет, то нафига козе баян?
Михаил77
16.5.2011, 13:19
В помещениях, где будут устанавливаться кондиционеры, имеются теплопритоки от компьютеров. В комнатах площадью по 25-30 кв.м. будет по 8-15 человек, столько же и компьютеров. Окон нет. Приточно-вытяжная вентиляция есть.
Поэтому при установке сплит-систем нужно предусмотреть возможность использования и в зимний период.
Монтажники утверждают, что неутеплённый компрессор ниже минус 15 может отказаться работать. А хотелось бы, чтобы эта планка начиналась не раньше минус 25. Но самостоятельно заморачиваться утеплением стрёмно, вдруг летом проблемы начнутся.
Вот и встал вопрос: или искать и ставить кондиционеры с утеплённым компрессором / или брать неутеплённые и утеплять / или брать неутеплённые, а там будь, что будет (ведь продавцы УЗП гарантируют до минус 25).
понятно, вобшем Кентасу Дантекс Дженерал Климат Самсунг Венттера ЛЖ идут утепленые Хаер Грии Лессар Мидеа Чиго Тимберг Крафт нет
Цитата(polyus @ 16.5.2011, 15:01)

понятно, вобшем Кентасу Дантекс Дженерал Климат Самсунг Венттера ЛЖ идут утепленые Хаер Грии Лессар Мидеа Чиго Тимберг Крафт нет
Не, допустим по крайней мере 24-ки и 18 Lessar (завода GREE с типо войлоком - хреноватенькаий такой)
Михаил77
16.5.2011, 14:35
"понятно, вобшем Кентасу Дантекс Дженерал Климат Самсунг Венттера ЛЖ идут утепленые Хаер Грии Лессар Мидеа Чиго Тимберг Крафт нет"
Есть информация, что Carrier тоже утеплённые. А ведь это та же Мидеа. Или они всё же без утеплителя?
насчет Карриера незнаю но насчет Мидеа мы утепляли сами и устанавливали УЗП вобщем работает уже 4года в серверной ВТБ-24 пока нормально и на НацБанке тоже но там поставили Кентатсу в заводском утеплителе единственое установили УЗП уже лет 5 работает, кстати когда мы выиграли тендер на оборудование для ретрансляторов сотовой связи то там мы устанавливали Тадираны они ваше идут адоптированые к круглогодичному использованию
Цитата(Михаил77 @ 16.5.2011, 14:19)

...заморачиваться утеплением стрёмно, вдруг летом проблемы начнутся.
Не начнуться. Я 7 лет занимался кондиционированием серверных, почти всегда компрессора были в утеплителе, ничего ему летом не будет. Компрессор охлаждается всасываемым газом, а не за счет рассеивания тепла с поверхности.
Цитата(polyus @ 16.5.2011, 13:02)

а что? это имеет отношение к вопросу?
Конечно, имеет. Работаете с кондиционерами, а рекомендуете для утепления гигроскопичный войлок. Не говоря уж о том, что та шкурка (войлок на клеенке) которой обертывают компрессоры серьезные производители предназначена для шумоглушения, а отнюдь не для теплоизоляции.
На них еще удобно под машиной валться)
Кто-то утепляет, а мы наоборот, постепенно содрали весь войлок, где был. В жару затыкались.

Зимой проблем не было (до -40 доходило), ну, естественно, подогрев картера и регулятор оборотов присутствует.
тема старая но не добитая! спорил как то с дайкиновцами о том что полная хрень греть капилярку в наружке (для тех кто помнит).
по спорили и не забыли! пришел ответ и отменили подогрев капилярки.
обосновывал так - скорость и расход и сколько должно быть киловат?
а мощь его несколько ватт.
а по теме не парьтесь с шубой на компрессоре. если только у вас не ранний кливет бытовой. компрессор охлаждается всегда фреоном, и нагрев даже летом по идее не помешает! а не догрев (то бишь предоз, или фильтр грязный) может выгнать в трассу весь запас масла. и при стечении обстоятельств вы имеете труп мотора. пыль пух и др. тоже нужно учитывать, 410 гад не адекват и его давление с температурой сводят почти всех с ума. стравливать лишнее из трассы нужно жидкарем, но промасло не забываем и стравить в кусок тряпки заранее взвешаный проще, чем чесать череп после стравливания. и самое главное!!!! очень важно!!! не допускайте попадания на кожу ни кислого масла не жженого ни любого другого. проверено на себе, голова тупит хуже чем после дури.
дурь не дает понять что ты тупишь, а тут наоборот. европа разучилась делать кондеи, и нужно смотреть на желтые бренды пристальней.
и требовать от поставщиков всю инфу заранее! а не как с кливетами или дантермами и прочими не сложными но не порядочными поставщиками.
у нас не казахстан но проблеммы и на урале есть с тех поддержкой
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.