zenik
Здравствуйте!!!! Руководство настаивает на естественной вентиляции в цоколе жилого дома, назначения помещений для досуговых занятий с кратковременным нахождением людей, только для прохождения экспертизы, а по факту будут сдавать различным арендаторам, но это лишь потом...
подскажите, пожалуйста, можно ли в этом случае обойтись естественным притоком и естественной вытяжкой? или нужно все таки делать механическую (40 кубов на человека) с частичным использованием естественного проветривания??????
Странная Белка
Экспертиза естественную не пропустит, там не дураки сидят. А потом никто не захочет ваши помещения арендовать, потому что уже ни магазин, ни, тем более, кафе в помещениях без вентиляции не разместишь, по нормам запрещено.
temka
а если решите все-таки делать естественную, то смотрите не подключите эту вентиляцию к вентблокам жилья. ибо, как мне понимается, именно этого "для экономии площади" и добивается руководство.