Любовь2010
18.5.2011, 5:30
Пожалуйста помогите. Необходимо проложить водопровод в таких грунтах как сланцы, граниты, алевролиты. Зимняя температура воздуха достигает до -35-40 С. Электроподогрев не возможен. Спутником с тепловыми сетями не разрешают нормы по проектированию. Как проложить чтобы не замерз. Какие меры принять.
был у нас небольшой участок, метров 300, Ду50, крайний Север. разбор был маленький. водопровод на поверхности, на опорах. Мы сделали кольцо, хорошо утепленное, с постоянной циркуляцией. на циркуле стоял отдельный насос небольшой производительности. в накопительном баке (РЧВ) 5м3, из которого поступала вода и в который возвращалась, уложен змеевик (теплообменник) от отопления. установили 2 датчика температуры с "вилкой" +15 +20 и +5 +10 гр.С. по сигналу +5 включался электронагреватель , греет воду в баке, отключение на +10. по сигналу +20 отключался подогрев от отопления, + 15 включалось отопление.