ВВ Владимир
20.5.2011, 9:07
Здравствуйте специалисты! Вопрос созревал долго и вот наконец решился спросить.
1. В какой документации нормируется врезка к существующим сетям ?
2. Проектировать врезку к существующей сети водопровода только на основе ТПР 901-09-11.84 "Колодцы водопроводные" Альбом 3 , но тогда по какой схеме ?
Мой случай :проектируемой трубой Д40 необходимо врезаться в существ.чугун. тр-д Д.160
ниже приведена деталировка : тройник 160х65 , задвижка 65 , а вот как перейти с фланца задвижки Д65 на полиэтиленовую трубу Д40 затрудняюсь представить.
3. есть ли переход с 65 на 40 чугунный а может и стальной можно?
Проще помоему было бы врезаться седелкой , но слышал в трубы чугунные это сложно (либо невозможно) так как сколы образуются.
4. Прошу помощи разобраться с этой врезкой. если можно дочертить в скинутом чертеже и переслать. Буду очень признателен.
aleksey_v
20.5.2011, 9:32
1) Что значит "нормируется"?
2) Как врезку можно проектировать "на основе" тп на колодцы, простите?
Боитесь седелки - делайте, как хотите, тройник, нормальный вариант. Перейти на пнд: обычное для пнд фланцевое подсоединение к задвижке, и уже далее переходил с 65 на 40.
ВВ Владимир
20.5.2011, 9:50
Цитата(aleksey_v @ 20.5.2011, 10:32)

1) Что значит "нормируется"?
2) Как врезку можно проектировать "на основе" тп на колодцы, простите?
Боитесь седелки - делайте, как хотите, тройник, нормальный вариант. Перейти на пнд: обычное для пнд фланцевое подсоединение к задвижке, и уже далее переходил с 65 на 40.
к примеру нормой является отступ от внутренних стенок колодца на 300мм, так же высота рабочей части все это сказано в приведенном ТПР, а вот задвижки перед тройником и после нужно устанавливать или нет ? для чего они ставятся ? переходить с 65 на 40 обязательно в колодце (спрашиваю потому что есть же норма в 300м отсоединений до стенки колодца ) ? и еще переход паять с втулкой под фланец ? или же после втулки должен идти труба 63 а к ней уже переход на 40?
вариант А: фланец металл 65 - конус металл 65х40 - фланец 40 металл - фланец 40 полиэтилен
вариант Б: фланец металл 65 - фланец полиэтилен 65 - переход полиэтилен 65х40
вариант Б лучше, короче сборка
Вспомнилось мне, как на практике с помощью лома, кувалды, бензопила и самопальной седелки делали врезки под давлением не перекрывая воду. Фирменных приспособ у нас тогда и не было)))))) Извините что не по теме.
EkoloWka
22.6.2011, 16:14
Цитата
нормой является отступ от внутренних стенок колодца на 300мм, так же высота рабочей части все это сказано в приведенном ТПР
- это сказано в снипе
ну для чего нужна задвижка? ввод отключить от сети.
cinderellla
4.7.2011, 21:59
Цитата(ВВ Владимир @ 20.5.2011, 10:07)

Проще помоему было бы врезаться седелкой , но слышал в трубы чугунные это сложно (либо невозможно) так как сколы образуются.
У AVK есть различные хомуты для врезки под давлением со встроенной фрезой, которая засасывает стружку в себя и потом работает в качестве запорного эелемента, седелки, просто хомуты. Вот пример хомута для чугунных труб:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
И вот ночь, зима, авария. Выезжает бригада в адрес, там ввод ф40, что там за арматура? Какую брать в запас с собой на всякий случай?Впрочем чего выбирать то- вот они МЗВ лежат и выбирай.
cinderellla
6.7.2011, 0:03
Цитата(инж323 @ 5.7.2011, 1:59)

И вот ночь, зима, авария. Выезжает бригада в адрес, там ввод ф40, что там за арматура? Какую брать в запас с собой на всякий случай?Впрочем чего выбирать то- вот они МЗВ лежат и выбирай.
на этот случай ддля аварийного выезда у AVK есть специальный ремонтный ящик, который успешно покупается многии водоканалами по всей России...в ящике находятся пластины различных размеров и специальная таблица...приехали слесаря на ремонт и смотрят...ага...труба такого-то диаметра, посмотрели таблицу, в которой показаны какие пластины нужны с собой соединить для данного диаметра и проблема решена...
aleksey_v
6.7.2011, 21:30
Смешно, если честно: "спецремящик со спецпластинами и спецтаблицей". Вы на авк работаете что ли?
Здравствуйте! Пришло такое замечание экспертизы - "Исключить размещение стальных фланцев в грунте. Врезки перекладываемого водопровода диам. 800 мм в существующие стальные сети выполнить в водопроводных камерах".
У нас сделана врезка с помощью фланцев и втулки в грунте, а далее (через 5 м от врезки) расположена камера с запорной арматурой.
Как можно обосновать экспертизе и не выполнять их требование?
Заранее спасибо!
Обоснуйте, пожалуйста, сперва этот равшановский вариант с бескамерной врезкой в 800, а потом поговорим про фланцы в земле и про 87-е.
А вообще, #11 - оффтоп.
Цитата(nagger @ 29.6.2013, 8:43)

Обоснуйте, пожалуйста, сперва этот равшановский вариант с бескамерной врезкой в 800, а потом поговорим про фланцы в земле и про 87-е.
А вообще, #11 - оффтоп.
Прокладывается новая линия из ПЭ параллельно действующей стальной линии диам. 800 с установкой камер с запорной арматурой, а затем врезаемся в стальную магистральную трубу полиэтиленовой - сделали так по требованию водоканала.
По-моему нет прямого запрета на расположение фланцев в земле...Есть запрет на задвижки и то, при обосновании можно устанавливать бесколодезным методом..
Если задвижки можно, то и фланцы тем более....
Так что вам нужны мероприятия защиты от коррозии...
Т.е. покраска (т.к. цинкового покрытия нет), изоляция рулонными материалами (от конденсации), плёнкой ПВХ (от грунтовых вод)...
Как вариант, фланцы из нержавейки и болты с гайками с покрытием...
Тем более, если водоканал (эксплуатирующую организацию) это устраивает...
bigbiz69
17.3.2014, 13:50
Подскажите, а можно врезку осуществить сталь в сталь (водопровод) врезкой хомутовой ду 50 в ду 50?
bigbiz69
17.3.2014, 20:24
А подробнее можно ответить, нормы регламентируют какие-то?
bigbiz69, поподробнее: начертите такую врезку и здесь покажите.
Вот, схема....есть водопровод надо врезаться в нее...врезка 50 в 50. В газе так можно, а в водопроводе? Если нет, то поясните аргументированно со ссылками на справочники...сами понимаете проект. Спасибо.
Схема не дает понимания конструкции врезки; нужен именно детальный узел, с указанием применяемых материалов (хомута, дабы посмотреть по каталогу производителя, что, как).
bigbiz69
18.3.2014, 10:03
К сожалению я не могу дать такую информацию, хотел узнать мненее более опытных людей. Какой хомут и что вообще надо знать по водопроводу и врезке одинаковыми диаметрами? Получается в снипе по воде и в иных нормах нет запрета на данный тип врезки, все дело в каталогах производителей?
Я не прошу информацию, я прошу, что бы вы начертили узел 50х50 с хомутом. Дайте, пожалуйста, ссылку на хомут, который хотите применить.
bigbiz69
18.3.2014, 10:56
Цитата(cinderellla @ 4.7.2011, 21:59)

У AVK есть различные хомуты для врезки под давлением со встроенной фрезой, которая засасывает стружку в себя и потом работает в качестве запорного эелемента, седелки, просто хомуты. Вот пример хомута для чугунных труб:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНу если взять этот вышеупомянутый вариант? Пойдет на мой случай? Трубы у меня стальные только.
MEGASANTEHNIK
18.3.2014, 15:51
Цитата(bigbiz69 @ 18.3.2014, 11:56)

Ну если взять этот вышеупомянутый вариант? Пойдет на мой случай? Трубы у меня стальные только.
в вышеупомянутом варианте не нашёл именно Вашего варианта, т.е. там врезка в трубу минимум 80 мм. Не представляю как седелкой врезаться 50 в 50. Если найдёте и согласуете - выложите сюда вариант, пожалуйста.
nagger, Вы привели в пример газ. НО! В газе разве можно врезаться равнопроходным хомутом? Нет. Можно только литым тройником 50х50. В водопроводе также.
bigbiz69
18.3.2014, 18:05
Так мне не принципиален процесс, каким образом осуществить врезку? И можно вообще одинаковые диаметры врезать в воде? Если нет то почему? Если да то как? Возможность перекрыть и слить воду есть!
Цитата(lexa00 @ 18.3.2014, 19:02)

nagger, Вы привели в пример газ
lexa00, какой пример я привел?
bigbiz69, если я напишу, что можно, вы поверите? Если вам трудно взять карандаш и кусок бумаги в руку, посмотреть каталоги и интернеты, то напишу:
Можно врезаться! Берете любую седелку, хоть дважды тут упоминаемую, и врезаетесь 50 в 50.
bigbiz69
19.3.2014, 12:54
Вот читаю и понимаю, сколько на форумах не сидел, в итоге сам все и выясняю. Какой толк от форумов, если никто не может доходчиво объяснить по вопросу? Одна демагогия от так называемых специалистов! Я в воде зеленый...спроси по газу дам ответ и помогу исходя из опыта и наработок, посоветую сайты, арматуру и т.д. А на таких форумах одно бла бла бла. Спасибо за помощь, специалисты))))продолжайте диалог
nagger прошу прощения, выше посмотрел - это сказал bigbiz69.
При врезке одинаковым диаметром нужно будет существующую трубу разрезать наполовину и труба потеряет прочность. Если можно отключить трубу, то нужно врезать равнопроходной литой тройник. Либо врезаться седелкой с уменьшением диаметра, а потом перейти на нужный диаметр.
Добрый день) Хотелось бы узнать, можно ли провести врезку в 400 пэ водопровод седелкой 400-63? И что именно должно идти сразу после седелки -патрубок, а потом задвижка, или сначала задвижка, а дальше уже планируемая труба? А еще чем отличается седелка с ответной нижней частью и без?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.