kda2211
Добрый день! Помогите пожарные требуют установить противодымную защиту в 2 этажном офисном здание хотя по СНиП 41 высота зданий от 28м, как можно добиться отмены установки противодымной защиты (имеется архив без окон) нет коммуникаций где можно было бы смонтировать воздуховод без кап. перепланировки здания. helpsmilie.gif
Pitya
По СНиПу говорится про высоту зданиния именно архива "от 28м" ??? dry.gif
maggi
СП 7.13130.2009
"7.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре
следует предусматривать:
и) из каждого помещения без естественного освещения или с естественным освещением через
окна или фонари, не имеющие механизированных (автоматически и дистанционно управляемых) при-
водов для открывания фрамуг окон и проемов в фонарях, в обоих случаях с площадью, достаточной
для удаления дыма при пожаре:
- площадью 50 м2 и более с постоянными рабочими местами, предназначенного для хранения
или использования горючих веществ и материалов, а также библиотек, книгохранилищ, архивов,
складов бумаги..."
temka
могу ошибаться, но по-моему ДУ необходима для архивов площадью более 200м2. в вашем ОФИСНОМ здании - действительно большой архив?