Преобразователи частоты ЕАТОN(MELLER)!!! Кто и что о них думает? Прошу высказаться?
 
 
 
 
  Сам подключал мелкую букашку М-МАХ на 0,75 кВт, с заданием оборотов от потенциометра, вектор запускается без автонастройки (все это довольно странно), параметрирование заняло полчаса, больше времени ушло на навешивание преобразователя на DIN-рейку и подключение. Вроде работает где месяц без нареканий. Хотелось бы услышать мнение об этом нераскрученном бренде по линейке на большую мощность и разное применение (Вентиляторное, насосное, тяжелая нагрузка).
 
 
 
 
  Все-таки надеюсь получить хоть какую-то информацию по меллеровским приводам!!! Не важно положительную, либо отрицательную, предстоит использовать данную технику, а что она из себе представляет, не знаю.
 
 
 
 
  Цитата(edyard @ 24.5.2011, 12:40) 

по меллеровским приводам
Наверное, речь идёт о Moeller (Моэллер) ?
 
 
 
 
 
  Именно так! У вас есть что сказать?
 
 
 
 
  Неумолимо иду ко дну!))) Больше поднимать тему не буду, а жаль!
 
 
 
  Alexander_I
  26.5.2011, 8:37
  
 
  Если речь идет о Moeller (Klockner Moeller) - то это весьма и весьма раскрученный бренд с широким спектром оборудования и с безусловно хорошими характеристиками. Одно только но: удовольствие не из дешевых... 
 
  
 
 
  Осмелюсь с вами не согласится, для нас преобразователи частоты - одни из самых дешевых, уж дешеле чем у Шнайдера. И по другим позициям тоже не очень дорого! не ради рекламы, мы потребляем их продукцию.
 
 
 
 
  Давно (лет 10 назад) имел дело с Мюллерами, показались так себе. Сейчас все они понакрывались и заменены на другие изделия. Самое интересное, что при вскрытии одного из них, на плате большими буквами было написано LENSE//
  А вообще эта фирма изначально специализировалась на автоматах, там они действительно доки
 
 
 
 
  Очень ПОЛЕЗНАЯ информация!!! Как раз сегодня встречаюсь с представителями....
 
 
 
 
  Цитата(edyard @ 24.5.2011, 11:40) 

Все-таки надеюсь получить хоть какую-то информацию по меллеровским приводам!!! Не важно положительную, либо отрицательную, предстоит использовать данную технику, а что она из себе представляет, не знаю.
Когда-то работали с DF5-340 и DF6-340 калибрами от 4 до 30 кВт. ("шесть/тридцать" - это копия "Хитачи Л300П") 
С момента установки приводА отработали по 8 лет, около 75% приводов живы по сей день...
Причины выходов из строя - затопление, беспроветная дурость оперативного персонала.
Плюсы - потрясающая живучесть, минусы - тупость контроллера.
Применение - вентиляторы, дымососы, насосы.
 
 
 
 
 
  Итак резюмирую: Мюллер читаешь теперь Итон (США). Преобразователи Мюллер=преобразователи частоты Хитачи, точно также как Шнайдер=Тошиба, а ИТОН=ВАКОН, теперь!!! Информация от представителя ИТОН в Москве!!!
 
 
 
  Сергей Валерьевич
  28.5.2011, 17:03
  
 
  Цитата(edyard @ 27.5.2011, 12:36) 

Итак резюмирую: Мюллер читаешь теперь Итон (США). Преобразователи Мюллер=преобразователи частоты Хитачи, точно также как Шнайдер=Тошиба, а ИТОН=ВАКОН, теперь!!! Информация от представителя ИТОН в Москве!!!
Напомнило:
Мы говорим партия- подразумеваем Ленин, ну и наоборот..
 
 
 
 
 
  Шнейдер не равно Тошиба, не надо упрощать. Не все так просто, найдите, например, на рынке аналог Альтивару 71. А он есть... По железу, но не по мозгам, причем как минимум два клона...  Да и 212 Альтивар сильно отличается от 21-го, к Тошибе это уже никакого отношения не имеет, интерфейсы совсем разные... Да и Итон отнюдь не Вакон. "Главное - в мелочах".
 
 
 
 
  никто ж не говорит о клонах, говорим откуда ноги растут... и вообще информация для всех для общего развития...
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.