Полная версия этой страницы: 
Что делать с ГлАЗами?
  
 
 
  Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста.
У меня получается в проекте ТС на геоподоснове есть два Гл.А.За, мне кажется, что они не действующие, очень хочется пройти по ним, норм приближения к ним не нашла.... ( не менее 8-5-3 метров). Как Вы думаете можно ли по ним пройти?
Проект завтра уж в МКС отдавать...
 
 
 
 
  Отступите как минимум 1 м и согласуйте и согласуйте со службой антикоррозионной защиты
 
 
 
  krizhevskyval
  24.5.2011, 19:34
  
 
  Все зависит от прокладки ТС:надземная или подземная?в канале или бесканалка?
Поле анодных заземлителей, если оно действующее - очень опасный элемент защиты от коррозии. И от него надо проходить на расстоянии не менее 10-15м, в зависимости от грунтов,расчетной силы тока на станции СКЗ. В противном случае начнется интенсивное разрушение трубопроводов ТС, в местах плохой изоляции и контакта с грунтом
 
 
 
 
  Во вложенном файле теплопроводы гибкие, коррозия не грозит, а вот охранную зону надо выдержать.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.