Цитата(WhiteShark @ 31.5.2011, 21:45)

обратил внимание что нет никаких нормативов на скорость притока... - верная фраза. ключевая даже. Делайте хоть 50 м/с - главное чтоб на соответствующий вентилятор потом места и электричества хватило.
во-вторых, у вас 0,61 это что? если площадь, то размерность получается не м/с. А если вас полнуют именно они, то потрудитесь учесть еще плотность дыма приблизительно в 2 раза меньшую, чем у воздуха и получите уже как раз то, что надо.
0,61 это плотность удаляемого дыма, кг/м3. вопрос не в том чтобы просчитать что либо, а в том, как быть в данной ситуации???
Цитата(toxan @ 31.5.2011, 23:38)

А вы с производителями клапанов, дымоприемных устройств и решеток, посоветуйтесь, может что дельно скажут. Хотя можете и сами посчитать нагрузки на элементы данных устройств при различных скоростях.
а экспертизе мне что советы производителей прикладывать к расчету?????????????????? не вариант.... да и не это главное, а главное - это НОРМА, в которой бы было четко сказана скорость притока и скорость удаления в противодымной вентиляции...ведь получается что в МДС есть тока скорость ДУ, причем огромнейшая (в воздух-ах 25 м/с!!!!!!!!!!!!

), а в ВНИИПО предел 11 м/с, причем сказано тоже тока про вытяжку((((( где же приток???? а делать как выше говорится хоть 50 м/с глупо.... не из моей практики, но факт есть факт, что при работе системы ДУ вентиляторы и клапана с решетками просто напросто вырывало - у вентиляторов вылетали лопасти (и это при РАБОЧИХ параметрах, не завышенных... ).........