ildarik137
Помогите пожалуйста разобратся со станцией водоснабжения! В нее входят 2 насоса Grundfos NBE 32-200 со встроенными частотными преобразователями. Управление этими насосами осуществляет щит автоматики с контроллером Pixel? который посылает сигнал 0-10В для регулирования частоты вращения насосов и поддержания нужного давления в системе водоснабжения. Контроллер считывает сигнал с датчика давления на гребенке после насосов.
Так вот столкнулся с проблемой в частотниках. Сигнал с контроллера приходит, а частотник на него никак не реагирует. С помощью пульта R 100 внешнее установленное значение выставил на 0-10В все равно не помогает. Прилагаю инструкцию к насосу, кто сталкивался, помогите пожалуйста разобраться. З.Ы. Двигатель модель MGE132 SB2
nick2
считам, что датчики подключены правильно.
проверьте, чтобы на панели насоса не был включен максимальный режим (см.п.8.2)

проверьте через R100
режим управления - регулируемый
Kp и Тi - не ноль
работа - min 20-50%
max 100%

внешнее установленное значение - 0-10В
тип датчика 0-10В

там будем посмотреть rolleyes.gif
ildarik137
Все установлено кроме типа датчика. Его надо устанавливать если датчик не подключен к насосу? Датчик подключен в щит управления насосами
nick2
тип датчика требуется для правильного отображения текущих параметров (давление и т.д.) на дисплее. Но может быть контроллер использует эти данные и для других расчетов?
введите, лишним не будет.
ведь двигателю по барабану откуда получать 0-10В, от контроллера или датчика. ему нужно свой вход запрограммировать
Я так думаю...