Цитата(Alex_77 @ 2.6.2011, 12:29)

Да, но для разборок с ними надо иметь какие то основания, а в снип 41-01-2003 ясно написано: что аварийная вентиляция проектируется в помещениях в которые возможно резкое поступление большого количества вредных или горючих паров и газов. И это определяется технологической частью проекта. Вот они и лепят ее куда ни попадя, чего с ними делать не знаю((
А делать надо с ними следующее: запросите у них расход вредных веществ в аварийной ситуации, выдать такое ТЗ святой долг технологов иначе не определить очистные сооружения, высоту выброса, не дать задание на разработку тома ООС. Думаю после вашего запроса они перестанут умничать.