Михаил Фролов
1. Вопрос к спецам по КТП. В садовом товариществе стоит КТП на 250 ква, обеспечивающем потребности 130 участков, часть из которых пока не освоена, но в ближайщее время будет застройка в связи с чем возникает вопрос о максимально допустимом однофазном потреблении на один участок при трехфазной (0,4) четырёхпроводной линии.
2. В настоящий момент ведутся переговоры о составлении проекта модернизации эл. линий одно из предложений 250 тыс без согласования, другое 150 тыс с согласованием, при условии размещения поряда на реализацию проекта в организации проектанта цены приемлемые или кто может предложить лучше Место МО Истринский район.
3. максимальная длина линий в СНТ до 750 метров, насколько целесообразно ставить дополнительный КТП
dimbas_z
ну если грубо прикинуть. 250кВа*0,8(cosф)=200кВт с учетом коэффициента загрузки 0,9 для однотрансформаторной подстанции 200*0,9=180кВт на все участки. 130/3=43 участка на фазу. 180/43=4,2 кВт на участок. ДЛя сада думаю хватит. Если конечно каждый второй садовод не установит в саду столярную мастерскую smile.gif
Sharikov
+ потери, такой расклад если все домики одновременно работать будут, а если учесть коэффициенты, то можно и более на домик выделить.
Мастерская порадовала)), но пусть хоть завод ставят, вводной автомат отключит.
Ursul
Угу господа! А тмаксимальная длина линии по условию отключения однофазного к.з.? Не говоря уже о потерях и т.д. Для проведения расчетов, используйте"Руководящие материалы по проектированию электроснабжения сельского хозяйства" и "Информационные и методические материалы по проектированию, строительству и эксплуатации сельских электрических сетей." АО РОСЭП.
Михаил Фролов
Спасибо всем за ответы, тут незадача получается у нас один товарищ взялся по нормативам посчитать по формулам у него получилось при 140 участках по 15 киловатт на участок, по моему это абсурд, либо формула предполагает хроническое недоезжание дачников до дачи.
straus
Цитата(dimbas_z @ 3.6.2011, 4:57) *
ну если грубо прикинуть. 250кВа*0,8(cosф)=200кВт с учетом коэффициента загрузки 0,9 для однотрансформаторной подстанции 200*0,9=180кВт на все участки. 130/3=43 участка на фазу. 180/43=4,2 кВт на участок. ДЛя сада думаю хватит. Если конечно каждый второй садовод не установит в саду столярную мастерскую smile.gif

Почему 180/43? 180 это мощность общая, а не на фазу. Надо 180/130=1.39кВт на участок при полной одновременной нагрузке. Но с учётом коэффициента неодновременности будет больше, нужно посмотреть чему равен этот коэффициент для садовых товариществ. Навскидку 2.5-4кВт должно выйти при 130 участках.
Есть одно "но": при 130 участках линия до подстанции может быть очень протяжённой (если только подстанция не в центре звезды), и потери на ВЛ или КЛ будут немаленькие.
Михаил Фролов
Цитата(straus @ 3.6.2011, 18:57) *
Есть одно "но": при 130 участках линия до подстанции может быть очень протяжённой (если только подстанция не в центре звезды), и потери на ВЛ или КЛ будут немаленькие.

На сегодняшний день Ктп стоит на краю СНТ и от него расходятся три ветки две из которых также разветляются, одна из них на три другая на два направления, та которая на три практически без проблем, та что на две длина 450-500 метров, а та ветка, что одна длинной 750 метров и на ней 56 участков и водонапорная башня которая в жару молотит практически круглые сутки (5.5 квт). По иронии судьбы СНТ называется Электротехник и было основано от ГИПРОНИИЭЛЕКТРО но спецов готовых сделать расчет толком одни бабульки остались, которые не помнят нифига.
И под завязку для развлекухи на сегодняшний день все магистрали проложены проводом сечением 25 кв потери офигенные, когда было облединение стоило подключить двух потребителей на удалении от КТП 400 м - льда как не бывало, по моим расчетам там просто грелка неба включается,но находятся спецы,которые по прежнему утверждают что таких потерь быть не может и все дело в воровстве. Вот так!
freews
Возможно уже не актуально , но все же...
Обычно вообще-то делается на оборот .
Садовый участок - на один участок полагается 3,5кВт нагрузки.
Всего 130 участков, имеем 130*0,51 = 66 кВт (суммарно все участки. 0,51 - это расчетная нагрузка на один участок с учетом коэффициента одновременности для 130 участков).
cos ф для садовых участков 0,96.
при таком раскладе, на трансформатор 250кВА можно посадить более 400 участков. Или если раскинуть оставшуюся мощность , то получается на каждый участок можно выделить по 9кВт, и в сумме 130 участков наберут 170кВт.

теперь про третью ветку, которая 750м. примем, что все 56 участков размазаны по ней равномерно, а в конце линии насосы 5,5кВт.
При таких раскладах, там будут потери около 14% на двигателях водокачки, как они работают - не понятно.
Так что данную линию нужно разбивать на несколько, причем двигатели желательно запитать отдельно (на 25 алюминии и 750м будет 3,7% потерь).

насчет целесообразности второй КТП, то тут нужно считать, что обойдется дешевле, протянуть туда десятку и поставить мачтовую КТП или реконструкция ВЛ-0,4кВ.
Pzotov
Для начала я бы протянул отдельную линию для насосов - там только для них на таком расстоянии потребуется
25 -35 мм2. Столбы уже есть, так что возьмите СИП и вперед, а то насос накроется дороже обойдется.
Далее протяните хотя бы часть линии проводом большего сечения, уже будет толк..
И вообще по хорошему надо замерить токи по всем участкам - есть конторы которые могут вам сделать замеры в течении
нескольких суток и составить почасовые графики потребления