Цитата(very_gNN @ 5.6.2011, 15:15)

Ситуация из жизни: во время грозы пропала одна фаза на циркуляционных насосах, контроллер это заметил остановил насосы, остановил чиллер. НО так делать нельзя! Обмерзает вода вокруг испарителя.
Первое что напрашивается это UPS. Но т.к. насосы по 19 кВт светит дорогое решения. Наверное я не первый этим озадачился.
Итак вариант №1 бесперебойник на циркуляционные насосы,
вариант №2 - гликоль в систему,
вариант №3... предлагайте!
Мне приходилось налаживать аналогичные объекты.
Типовое проектное решение такое:
- два независимых ввода электроснабжения
- на критичное вспомогательное оборудование (циркуляционный насос, маслонасос) система аварийного переключения на резервное питание. Был применен не UPS, а электромагнитный накопитель энергии, принудительно включающий пускатель насоса на линию резервного питания, потом пускатель становился на самоблокировку.
В аварийных ситуациях система прекрасно работала.
Думаю, что цирк. насосу в такой аварийной ситуации достаточно проработать 60..90 сек после аварийной остановки чиллера.
Михаил