Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Количество вводов на территорию котельной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
julia3007
Имеется котельная с мазутным хозяйством. вокруг котельной имеется существующий кольцевой водопровод. в данный момент он запитан от одной ветки городского водопровода, вторая - отключена. Подскажите, пожалуйста, от одного или двух водопроводов должно быть запитано кольцо для наружного пожаротушения котельной и ее мазутного хозяйства и запитки самой котельной какой нормативный документ это регламентирует? спасибо
Водяной
СНиП2.04.02-84 п.8.5, п.8.16
julia3007
ну в общем если больше 200 м от водопровода основного, то надо две запитки чтобы было. там просто у них когда-то было 2 от разных участков городского водовода, а они говорят, что один из них 10 лет как отключен
Марк
В саму котельную должно входить два ввода.
Водяной
Цитата(Марк @ 20.5.2014, 16:30) *
В саму котельную должно входить два ввода.

два ввода в котельную первой категории...

Цитата(julia3007 @ 23.6.2011, 15:10) *
ну в общем если больше 200 м от водопровода основного, то надо две запитки чтобы было. там просто у них когда-то было 2 от разных участков городского водовода, а они говорят, что один из них 10 лет как отключен

ну и пусть промоют и испытания проведут...всё дешевле, чем заново прокладывать
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.