заменили чешский частотник (название не помню) 1,2кВт на преобразователь Altivar 312 1,5кВт 220 В нагружен двигателем насоса 250 Вт после замены, двигатель не корректно работает на низких оборотах (не выдаёт проток) подскажите в чём причина ?
edyard
что означает термин "не выдает проток"? если не держит обороты на низкой частоте, то сделайте автонастройку, поставьте режим управления - векторное.
Akirra
А не слабоват двигатель для такого частотника?