Gern
От субподрядчиков достались в работе теплового пункта два насоса Grundfos TRED 125 с инверторами но без ЛСД панели программирования. Необходимо поменять некоторые настройки. Если у кого есть программа управления по интерфейсу поделитесь пожалуйста, очень нужно.
vadja_m
А что за фирма-производитель частотных преобразователей?
Rus75
Цитата(vadja_m @ 26.6.2011, 17:11) *
А что за фирма-производитель частотных преобразователей?

Фирма та же, что и производитель насоса.ПЧ в этой серии идет уже встроенным, только автор темы в названии насоса ошибся одной буквой, не R , а Р. Ну да бог с ним. На самом деле не все так просто. На месте обычно конфигурируют при помощи пульта R100. Есть и грограммы, но опять таки так просто с насосом не сконнектиться. Вот уже обсуждалась эта тема на форуме http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t18733.html
vladun
Да, тухлое дело - проще найти пульт R100, чем искать приблуды к проге PC-Tools-E-Product.
Я в прошлом году пользовался таким набором - менял конфиг у CUE (ЧП Грундфоса). Правда пульт не может все, что может PC-Tool вроде.