Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Количество дозаправляемго фреона на каждый дополнительный метр трассы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
grish83
Подскажите где почитать и как рассчитать
Сколько 22 фреона нужно дозаправлять на каждый дополнительный метр трассы?
Сплит General 18
Proektiro
смотри документацию к сплиту.....
у митсубиси на мыльницы идет 20г на каждый дополнительный метр
grish83
Спасибо нашел в спецификации для моделей от 12 до 24 идет:
More than 5m :
R22: (Pipe length-5)x30g/m
R410A: (Pipe length-5)x20g/m

Всем откликнувшимся спасибо допрессовал 300 грам R22 все отлично запустилось.
feniks58
Ребята, а вы что не знаете как дозаправлять сплиты по температуре кипения??????????
Ваша дозаправка на каждый метор это детский лепет...
Boris Blade
Цитата(feniks58 @ 1.7.2011, 10:25) *

Неа не знаем, расскажите , очень интересно.
grish83
Цитата(feniks58 @ 1.7.2011, 10:25) *
Ребята, а вы что не знаете как дозаправлять сплиты по температуре кипения??????????
Ваша дозаправка на каждый метор это детский лепет...


Уважаемый, и зачем тогда глупый производитель вешает шильдик с количеством фреона в граммах
и дает количество фреона на каждый дополнительный метр трассы???

заправляйте заправляйте по температуре кипения... когда +40 в тени и 55-60 на солнце,
души компрессоров скажут вам спасибо....

HellHound
Или когда холодно, тоже летом рады будут.
Barbus
Feniks, мне правда интересно. Вот приехали мы на последний кондюк, плохо работает. Давление - 3.8, с конденсатора веет прохладой, всас-обмороженный, компрессор - горячий, по гайке - явная утечка. Подтянули гайку. Но не сливать же три кг фреона!
Температура - где-то 25-28 С. Посовещались - делаем 4.3. Вроде нормально, труба отошла, компрессор остыл, девчонки визжат -холодно! Всё работает и будет работать, но, смущает, что это как-то пальцем в небо + опыт и интуиция. А так хочется чего-нибудь типа "линейки холодильщика"! wink.gif


grish83
Очень просто решается все.
Приежаеш смотриш шильд на блоке где количество газа прописано,
подключаеш заправочную станцию, ставиш от нее балон на весы,
включаеш перекачку газа из сплита в балон, когда станция сама остановится в сплите
будет вакуум, жмеш на станции кнопку докачка, секунд на 40....
смотриш вес, затем качаеш газ обратно в систему из балона, как станция отключилась
(в баллоне вакуум), подключаеш заправочный балон и докачиваеш недостающее количество.
В итоге... Система заправлена по весм!
Barbus
Ага. Это в другой жизни. Или, как минимум, на другой работе. Заправочная станция, скачать, закачать.... "Цепляйте баллон и дуйте ему, чтоб работало! У вас ещё ...надцать объектов сегодня!!!" mad.gif
servilat
Цитата(Barbus @ 4.7.2011, 17:35) *
Ага. Это в другой жизни. Или, как минимум, на другой работе. Заправочная станция, скачать, закачать.... "Цепляйте баллон и дуйте ему, чтоб работало! У вас ещё ...надцать объектов сегодня!!!" mad.gif

поэтому и надцать объектов что нормально сразу неполучается делать.
ко мне тоже такие ездят постоянно, нет чтобы нормально и один раз делать. Так все по манометрам пытаются выловить скока надо дозаправить, последний раз приехали померяли давление кажут НОРМА должно работать, а сплит кстати хитачи, не запускается, приехали на 2й день меряют все норм. Делают охуенный вывод! фреон прокис! типа r410a 2х компонентный так может сделать.Делать нечего начинают стравливать фреон, а его там НОЛЬ один воздушный пшик 5 секунд и пусто. Думали долго. привезли наконецто электроконтарь и залили положенные 740грам.
почему сразу так нельзя делать?

airwave
Потому что rolleyes.gif
Denni
To Servilat:
Ждите их в гости снова и готовьте бабки... и так до тех пор, пока либо Вы не поумнеете (поменяете монтажников на нормальных, ответственных за свою работу), либо Ваш кондиционер не сдохнет окончательно.
Если обнаружен факт утечки, первое что нужно сделать, задаться вопросом "Куда он делся?" и устранить утечку, а уж затем перезаправлять фреоном!

P.S. "прокисший фреон" - это что-то! biggrin.gif

С уважением...
Cаныч
Цитата(Denni @ 4.12.2014, 11:08) *
To Servilat:
Ждите их в гости снова и готовьте бабки... и так до тех пор, пока либо Вы не поумнеете (поменяете монтажников на нормальных, ответственных за свою работу), либо Ваш кондиционер не сдохнет окончательно.
Если обнаружен факт утечки, первое что нужно сделать, задаться вопросом "Куда он делся?" и устранить утечку, а уж затем перезаправлять фреоном!

P.S. "прокисший фреон" - это что-то! biggrin.gif

С уважением...

...Denni +100. Целиком и полностью поддерживаю. Респект.
DDAVID
Зачем искать утечку! Шо за претензии! Кондиционерщики те же люди, что и врачи или дорожники. Часто ли вы останавливаетесь около дорожников , колупающих асфальт в дождь или заставляете перестилать полотно дороги заново? Как часто требуете от врача дешевое и эффективное лекарство, а не новомодные симптомосниматели? На кондерщиках свет клином сошелся, они шатают основы стабильности и процветания.
Нефть дешевеет, бензин дорожает - логично, а фреон прокис - бред.
Ложить нац валюту для латания дыр в бюджете - профессионально, залить фреон на глаз - верх пиначества.
Господа! Налицо дискриминация по профессиональным признакам! Абсолютное отсутствие политкорректности! Вопиющие нарушение прав человека!