  Здравствуйте, хотел проконсультироваться по вопросу подготовки воды для жаротрубного котла.
Исходные данные:
производительностью системы ~ 0,5 м3/час.
Анализ исходной воды:
1.Запах - 0
2.Цветность - 7 гр.
3.Мутность - 0,43 мг/л.
4.Водородный показатель 6,3 ph
5.Окисляемость перманганатная - 2,08 мгО2/л
6.Остаточный алюминий - 0,02 мг/л.
7.Железо(Суммарно) - 0,17 мг/л.
8.Жесткость общая - 0,79 мг/л.
Вода подаётся из водопровода со стороны Водоканала.
Требования к качеству воды согласно ПБ 10-574-2003 для жаротрубных
котлов.
Вопрос заключается в следующем: 
1)Хватит ли одной ступени умягчения на баллоне 08х44 (Dowex HCR-S или Purolite C-100 )? 
2)Необходимо ли подщелачивать воду?
3)Либо установить систему обратного осмоса?
Заранее спасибо.
 
 
 
 
  Вы забыли указать самое главное: котел паровой/водогрейный? 
А хватит или нет, нужно знать параметры выбранной ХВО. И жесткость указывайте в наших единицах.
 
 
 
 
  СНиП 2.04.02-84* там есть расчёт или Справочник Лифшиц Вам поможет
 
 
 
  CasperTmm
  1.7.2011, 11:10
  
 
  Цитата(Галиев @ 30.6.2011, 16:49) 

Вы забыли указать самое главное: котел паровой/водогрейный? 
А хватит или нет, нужно знать параметры выбранной ХВО. И жесткость указывайте в наших единицах.
Здравствуйте. Котёл паровой. Какие именно параметры ХВО необходимы? 
Прошу прощение, если вопросы не корректны. Только недавно начал работу в данной сфере 
 
  
 
 
  CasperTmm
  1.7.2011, 11:17
  
 
  Цитата(TSIM @ 30.6.2011, 17:03) 

СНиП 2.04.02-84* там есть расчёт или Справочник Лифшиц Вам поможет
Спасибо, буду изучать.
 
 
 
 
 
  Производительность данной системы Dowex HCR-S или Purolite C-100 кроме дилеров  вряд ли кто скажет, однозначно должна быть резервная колонна на время регенерации, или аккумуляторный бак в объеме, обеспечивающий котел водой на время регенерации фильтра. У меня к Вам еще один вопрос, а достаточно ли будет одной ступени ХВО?
 
 
 
 
  Фрагмент СНИП котельные
Показатели качества пара и питательной воды паровых котлов должны соответствовать ГОСТ 20995-75 «Котлы паровые стационарные давлением до 4 МПа. Показателя качества питательной воды и пара».
В ГОСТЕ 20995 требования к параметрам воды зависят от давления пара.
Лучше обратится в специализированную организацию. Координаты проверенной компании, по запросу, могу отписать в личку.
 
 
   