smit_11
По сп 8, наружный пожарный водопровод как правило должен быть кольцевым. У меня имеется кольцо по периметру предприятия. На предприятии имеются несколько зданий производственных и склад. надо ли делать перемычку противопожарного водопровода между зданиями??
Fisher_dm
Если при расстаноке гидрантов по основному кольцу их зоны действия достаточно для тушения самого удаленного здания с расчетным расходом, то не надо.

Кстати кольцевой водопровод у вас откуда подключается?
Sindarkon
Я бы ориентировался на размеры зданий. Если здания большие, то лучше сделать.
smit_11
Кольцевой водопровод от резервуаров, в две линии, здания большие