Доброе утро,

вопрос, есть ли ктонибуть кто работал с програмои Concept и контролерами Momentum, нужна срочная помошь.
у меня в наличие находится PLC Momentum 170CCC98030, с портами Ethernet и RS485(9D), на сериалныи порт подклучаются газавые детектари по модбасу.

у мена проблема што с етава порта(RS485) я не могу запрашивать дату, в консепте я пытаюсь получить ети даные спомошью блока XXMIT параметры которие я записал как следушие: Start=1, Command=16#2100(bit3,8=1), MsgOut=Function-3 Amount-4 Slave-1 source-2 destination-1, MsgLen=4, Port=2, Baudrate=9600, Databits=8, Stopbits=1, Parity=0(NONE), RespTout=100mS, RetryLmt=20, StartDly=100, EndDly=100. конфигурация порта соатвецтвует даным на блоке, детектор рабочиы подклучал напремик к компу и зделал диагностику с помошю modscan получаыу правелние даные.

зделал еше следушие проверки: подклучил modscan(slave, master) на компе к PLC и питался записать или получить даные не че не помогло.

мне еше говорили што на PLC Momentum RS485 подклучяется не обично пины 3 и 8, но ета било дела о перво началныи конфигурацыи.

дело краиние срочное, кто чем сможет помогите.

P.S. Active bit постаяно ON, и переодически вискакивает на Status регистере соабшение 116=Modbus response message time-out.

Спосибо зарание за внимание.
Грег.
Grege
ok guys

fixed this problem, by welding an 9-d connector 1,2 pins short and output probe, 6,7 pins short and output probe.
in concept command equal to 8448 and MsgLen=5. and all works great!

anyway thank you for reading and trying to help.
Ludvig
Hello!
Never use in workings out by unchecked devices. Please, do the project in what are assured. PLC Momentum 170CCC98030 in Russia nobody uses and cannot help.
Sorry.
Grege
Thanks for suggestion, the problem that client told us he wants this kind of PLC.
and i'v got luck we have here some people that could help us figuring out the problem that actually came from unknowing the device and it's software. a little read in help and few phones came to it's places rolleyes.gif

again thanks at least for reading the topic.
ktulu
"у мена проблема што с етава порта(RS485) "
...там RS-422 полнодуплексный, а не 485, из 422 485 двумя перемычками делается...

"PLC Momentum 170CCC98030 in Russia nobody uses and cannot help."
...speak for oneself:)), мы этих Моментумов понаставили в свое время.., т.к. на тот момент это была единственная бол-мен вменяемая распределенка у Schneider...