Добрый день,
имеется приточно-вытяжная вентиляция из двух канальных вентиляторов с 1.5 кВт моторами (табличка мотора в приложении) и двух частотников, модель FC-051P1K5S2E20H3BXCXXXSXXX, работающих в ручном режиме. Двигатели издают ВЧ свист, 1-1.5 кГц.
Посоветуйте какие фильтры поставить на выход частотников, чтобы забороть свист.
Местные представители данфосс предложили какой-то filter 1B/LC 9,1A, без номера, в интернетах поиском находится MCC 101 Sine-wave Filter.
И насколько фильтр уменьшит свист, уберет совсем?
Спасибо.
Сергей Валерьевич
15.7.2011, 11:58
а изменить несущую частоту не пробовали? иногда помогает
Цитата(Сергей Валерьевич @ 15.7.2011, 11:58)

а изменить несущую частоту не пробовали? иногда помогает
Не пробовал, люди пишут что возрастает риск выхода мотора из строя, а каковы допустимые значения для моего двигателя не знаю. Посоветуйте пожалуйста?
kr1810bm86
15.7.2011, 12:30
Цитата(droonek @ 15.7.2011, 11:04)

Не пробовал, люди пишут что возрастает риск выхода мотора из строя, а каковы допустимые значения для моего двигателя не знаю. Посоветуйте пожалуйста?
По моему, можешь задать частоту коммутации любую, которую позволяет ЧП. Обычно в диапазоне от 2КГц до 14КГц. Единственное, при увеличении частоты уменьшается максимальная длина кабеля от частотника до двигателя.
gansales
18.7.2011, 10:34
1. Поскольку частотник на 220В, то для начала убедитесь, что ЭД подключен в треугольник и в коробке отсутствует фазосдвигающий конденсатор.
2. Установите параметры 120 - 125 ЭД в соответствии с шильдиком и запустите автоматическую адаптацию (пар. 129)
3. Пар 103 установите в автоматическая оптимизация энергопотребления.
4. На работающем ЭД изменяя в пар. 1401 частоту коммутации найдите ту минимальную при которой свист не раздражает или наименее всего слышен.
Класс изоляции ЭД В - не есть гуд для работы с частотником (лучше F), но если длина кабеля не превышает рекомендованную, должно всё работать нормально.
А вообще - насколько необходимо избавлятся от свиста, там что люди рядом работают?
gansales, спасибо за ответ.
мы находимся во дворе, 2-х этажное здание, вентиляция подвала выведена на крышу 1-го этажа (пристройка). Вокруг 5-ти этажные жилые дома, вентиляция свистит уже пол-года, но только сейчас стали жаловаться жильцы, видимо спят с открытыми окнами. Уже вызывали кого-то замерять уровень шума.
Подключал все вентиляционщик, которого не дозваться, денег видимо уже не срубить.
Параметр 1-25 выставлен в 1450, на табличке двигателя - 2800. Надо ли поменять?
и еще, какой ток двигателя установить исходя из таблички- 5.87/3.32 не совсем понятно.
14-01 менял от 2кГц до 8кГц, на слух разницы не заметил. Длина кабеля 5-8м.
Спасибо.
1.Параметр 1-25 надо поставить 2800-номинальные обороты двигателя.
2.Ток двигателя 3,32А.
3.Попробуй автонастройку провести.
gansales
20.7.2011, 10:37
ТОК 5,87 для 220В!!!
По идее - синусный фильтр должен помочь, если только сам свистеть не будет.
dU/dt фильтр - не поможет.
для 1,5кВт/220В (до 8А) синус-фильтры: IP00 - 130B2408 / IP20 - 130B2443.