Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Прелестные шумоглушители
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
WhiteShark
Всем доброго. Вопрос сегодня такой.

Про небезупречное качество фирм Neд и Korф я немного слышал, но то относилось к вентиляторам. А сталкивался ли и советует ли кто нибудь устанвливать их пластинчатые шумоглушители типа NK (он же SG)? Что меня удивило.. так это шумопоглощающая способность на низких частотах, это раз. У типовых глушителей по старым советским сериям показатели заметно ниже. И второе, что бросается в глаза, - резкий скачок показателей при размерах больше 300х150.
Возникает вопрос, а реальны ли заявляемые характеристики и есть ли тому сертификационное подтверждение, а лучше - практическое у уважаемой аудитории?
Зольников Михаил
Думаю, что производители лукавят... Написать можно все, что угодно - реальные характеристики без специального оборудования не проверить.
WhiteShark
Лукавят - не то слово laugh.gif

Опечаткой тоже не пахнет. Что скажет, Юрий Георгиевич?
Московко Ю.Г.
WhiteShark, см. личку. Ю.Г.
coverart
Так всем же интересно!!!
Караджи В.Г.
Не вдаваясь в подробности, попробую отметить некоторые детали
по фактическому материалу из каталога NED.
1. Наиболее правдоподобна характеристика глушителя NK30-15, поскольку
эффективность глушителя снижается при уменьшении частоты и имеет разумные значения
в октаве 63 Гц. Для глушителя, например, NK50-30 в октаве 63 Гц наблюдаются
непонятный подъем и непонятные значения снижения шума. Если предположить,
что расстояния между звукопоглощающими пластинами в глушителях разных
размеров примерно одинаковы, то это маловероятно.
2. Чем большне размер глушителя, тем хуже должны обстоять дела с эффективностью.
Косвенно это подтверждается тем, что, напрмер, у глушителей 80-50 потери давления ниже,
чем, например у 30-15, значит проход между пластинами больше и эффективность должна быть несколько ниже (хотя, не очень уверен в этом, не померив реальную геометрию).
Для данных глушителей, почему-то, это не наблюдается.
3. В каталоге написано, что скорость воздуха в глушителе допустима до 20 м/с. При
этом фронтальная скорость перед глушителем получается около 6 м/с. При таких скоростях
(20 м/с) глушитель уже сам становится источником достаточно высоких уровней низкочастотного
шума (примерно 50...300 Гц, до 70...80 дБ). На это надо обращать внимание. Это никак не отражено
в каталоге, в смысле влияния на эффективность.
С уважением, В.Г.
seeker
Уважаемый WHITESHARK!
Характеристики представляемые Производителем - зона их ответственности. Если Вы им не доверяете, то не применяйте это оборудование. Или нужно делать независимую экспертизу и через суд доказывать недобросовестность Производителя.
msi
Цитата(Зольников Михаил @ 19.7.2011, 4:45) *
Думаю, что производители лукавят... Написать можно все, что угодно - реальные характеристики без специального оборудования не проверить.

Любой серьезный заказчик может отдать в НИИСФ для сертификации.
Если врут - последствия могут так аукнуться!
WhiteShark
Многие производители, в т.ч. иностранные, пишут где нибудь на обратной стороне мелким шрифтом, что "характристики обороудования могут быть изменены без предварительного уведомления бла бла бла.. "
Это что? Пространство, чтоб сдать потом назад? Мол, возьмите наш новый каталог, там самые последные данные
Вот у данных товарищей даже и такой надписи нет. Так что ж им смело доверять?
Заказчику все равно почему у него не работает оборудование или работает не так как надо. А крайним получится проектировщик.
Спасибо компетентным людям, присутствующим на форуме, за то, что не дают пройти подобному грязному пиару.
msi
Цитата(WhiteShark @ 19.7.2011, 13:35) *
Многие производители, в т.ч. иностранные, пишут где нибудь на обратной стороне мелким шрифтом, что "характристики обороудования могут быть изменены без предварительного уведомления бла бла бла.. "
Это что? Пространство, чтоб сдать потом назад? Мол, возьмите наш новый каталог, там самые последные данные
Вот у данных товарищей даже и такой надписи нет. Так что ж им смело доверять?
Заказчику все равно почему у него не работает оборудование или работает не так как надо. А крайним получится проектировщик.
Спасибо компетентным людям, присутствующим на форуме, за то, что не дают пройти подобному грязному пиару.

Я в отношении грязного пиара корфа не уверен. Эти ребята пользуются немецкими оригиналами со всеми вытекающими.
Konstantin T.
Развели демогогию на пустом месте. Они все одинавовые, и все врут. Если бы вас действительно интересовал уровень шума в помещении, то звучали бы совершенно другие производители и другие размеры. А обсуждать шумоглушитель 300х150, как он там чего глушит, полный бред. Ставишь в размер вентилятора и забываешь, а если есть серьезные ограничения по уровню шума, то это уже другой разговор.
Sharki
Цитата(Konstantin T. @ 28.7.2011, 10:37) *
Развели демогогию на пустом месте. Они все одинавовые, и все врут.

Не могу не согласиться smile.gif
msi
Цитата(Konstantin T. @ 28.7.2011, 10:37) *
Развели демогогию на пустом месте. Они все одинавовые, и все врут. Если бы вас действительно интересовал уровень шума в помещении, то звучали бы совершенно другие производители и другие размеры. А обсуждать шумоглушитель 300х150, как он там чего глушит, полный бред. Ставишь в размер вентилятора и забываешь, а если есть серьезные ограничения по уровню шума, то это уже другой разговор.

Ну да, а еще лучше вынести вентилятор метров за пяццот. Никаких проблем с шумом. А еще есть такие засранцы, которые коаксиалы предлагают, типо системэйр. Ну да.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.