Уважаемые форумчане!
Помогите найти искрогаситель. Котел работает на отходах деревообработки, без золоуловителя. В таком случае СНиП "Котельные установки" предписывает ставить на газоход искрогаситель. Кого не спрошу - никто не знает, что это такое и с чем его едят. Помогите найти это устройство. Или опишите принцип работы, мож сама сконструирую.
Заранее благодарна.
Fisher_dm
Ссылка
Olya+
Спасибо! На дымовой трубе диаметроом 630 мм будет очень забавно смотреться. Только мне кажется, где-то в нормах я читала о том, что нельзя никаких зонтов над дымовой трубой устраивать.
Галиев
В течении трех лет занимался эксплуатацией котла ДКВр 6,5/13 ПМ, топливо -- березовая щепа. Труба как и у Вас Ду 600, Н-22 м, дымосос ДН9, золоуловитель батарейный (марку не помню).
Так вот, искрогаситель, как по ССЫЛКЕ забьется за пару дней золой, летучими смолами и прочей гадостью, ГАРАНТИРУЮ. Рабочее колесо дымососа приходилось чистить от компаундов раз в пол года. Но, это, от того, что большую часть времени котел работал без дутья, и основная часть золы оставалась в котле, на другой котельной крыльчатка дымососа блестела, отполированная золой, там другие нагрузки были.

В бытность "пусконаладки" приходилось зонты иногда снимать, на котлах с естественной тягой. Создавался подпор и снижалось разрежение в топке.

И тему надо было в "теплоснабжении" открывать.