Добрый день, помогите пожалуйста.

helpsmilie.gif

По работе пришлось столкнуться с сенсорной панелью ABB Bucsh-Comfort (8136-500). и вроде всё в ней хорошо и красиво, и ПО своё умное-удобное (IP-project), и help присутствует читабельный... Но вот одно мне не дает покоя.
Эта бойда настолько умная, что при "ошибка" (т.к. не присвоенный адрес объекту, ошибки в настройках) бьется в истерике и не грузится.

Так к чему я это - для того чтобы показать заказчику внешний вид "интерфейса" нужно импортировать групповые адреса из ETS, и вот тут у меня проблемы. На выходе ETS выдает *.csv, а на в входе в Ip-project надо *.xml. И не могу я понять как связать эти форматы.

Может кто сталкивался? Помогите, а то уже два объекта "горят" потихонечку.

helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Glory
ETS на выходе может выдать и .xml, не только .csv. Файл->Обмен данными.
Elflesdekor
Спасибо буду пробовать.
AndyTrof
для панели идет специальный плугин для ETS. его необходимо установить и формировать xml.
Elflesdekor
Спасибо всем.
Да что уж там, по именам всех перечислю!!! Glory, AndyTrof, спасибо. clap.gif
Можно подвести итог.

1. К сожалению простой вариант предложенный Glory не сработал.
2. Плагин для ETS называется Ippmacros и легко находится в интернете.
3. Плагин ставиться без особых проблем, но (по крайней мере у меня) не отображается в ETS. Для исправления ситуации закрываем и снова запускаем его в аддонах. Должен появиться.
4. При экспорте создается папка в корне диска (видимо для удобства, но я тупил и нашел только раза с 3-его).