Согласно норм: спринклерные установки пожаротушения в зависимости от температуры воздуха в поме¬щениях следует проектировать:
- водозаполненными - для помещений с минимальной температурой воздуха 5 °С и выше;
- воздушными - для неотапливаемых помещений зданий с минимальной температурой воздуха ниже 5 °С.

Вопрос: можно ли в отапливаемом помещении применить воздушную систему? если да, то на что можно сослаться?
Водяные ситемы в неотапливаемых помещениях применять нелязя - это понятно; а вот почему воздушные в отапливаемых помещениях нельзя, из каких инженерных и конструктивных соображений так приянто, если сможете ответьти пожалуйста.
Sindarkon
Из соображений инерционности, конечно же. Зачем Вам воздушная в отапливаемом помещении?
BTS
На самом деле можно. Например, в т.наз. спринклерно-дренчерных установках (preaction)См. СП5 п.5.2.4-5.2.7.