Здравствуйте, господа специалисты!
Прошу у вас совета. Имеется осевой вентилятор с регулируемыми лопастями. Подскажите пожалуйста, как изменятся подача и напор при изменении угла установки лопастей? При разном количестве лопастей у какого из вентиляторов подача будет большей?
Если не трудно, скажите в какой литературе можно это накопать?
LordN
Цитата
в какой литературе можно это накопать?
самолетостроение.
daddym
Цитата(LordN @ 26.7.2011, 9:54) *
самолетостроение.

Не успел mad.gif

Вполне серьезно кстати - почитайте про угол атаки.
Московко Ю.Г.
1. При увеличении угла установки лопаток колеса:
- растет характеристика;
-увеличивается потребляемая мощность;
- появляется разрыв характеристики, точка срыва переходит на большую производительность, увеличивается гистерезис.
2. При увеличении числа лопаток;
- производительность увеличивается;
- потребляемая мощность увеличивается.
3. Ищите книги Брусиловского И.В.
С ув. Московко Ю.Г.
vadim999
Цитата(LordN @ 26.7.2011, 9:54) *
самолетостроение.


Баянил Препад, что так примерно МАПовскому заводу и пришлось осваивать производство ВИНТОВ для компрессоров.