Подскажите пожалуйста, через какой срок должны проверяться на герметичность трубопроводы серной кислоты?
Могу сразу сказать ПБ 09-596-03. Правила безопасности при использовании неорганических жидких кислот и щелочей, ПБ 03-585-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов,
РД 153-34.1-37.525-96 Методические указания по эксплуатации баков серной кислоты и едкого натра на ТЭС.
Там не оговаривается, если я ничего не пропустил. Мне нужна конкретно цифра.
Rumin
п. 8.5.2 ПБ 03-585-03 Дополнительное испытание на герметичность проводится после проведения испытаний на прочность и плотность, промывки и продувки. То есть, во всех случаях, когда есть монтажные работы с резкой и сваркой (например, во время проведения ревизии), нужно проводить испытание на герметичность. Так же по истечению проектного срока службы трубопровода в ходе проведения экспертизы ПБ.
becta31
все нашел, уже в пункте 9 ПБ 03-585-03 там табличка указанно периодичность ревизий, а ниже по тексту срок доп. испытаний.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.