Прошу совета по прокладке труб промканализации по обвалованной территории резервуарного парка НПС. Сейчас откачка подтоварной воды производится напрямую насосом, расположенным на территории "братской" организации, из резервуаров Зака в резервуары той самой орг-ии по наземно проложенному трубопроводу. Ввиду очень высокого уровня гр.вод (-0,2м) Зак слезно умоляет при реконструкции новые трубы также проложить надземно. СНиП РК 3.02-15-2003"Склады нефти" обязывает: п.21.39"прокладка самотечных сетей промканализации внутри обвалованной территории резервуарного парка должна быть подземной, закрытой. В смотровых колодцах вместо лотковой части применять тройники-ревизии. Сброс подтоварных вод от резервуаров в сеть промканализации, прокладываемой внутри обваловки предусматривать с разрывом струи".
Есть шанс выполнить просьбу заказчика? Ибо с точки зрения эксплуатации просьба обоснована(