Всем,всем доброго дня!
Прошу совета по прокладке труб промканализации по обвалованной территории резервуарного парка НПС. Сейчас откачка подтоварной воды производится напрямую насосом, расположенным на территории "братской" организации, из резервуаров Зака в резервуары той самой орг-ии по наземно проложенному трубопроводу. Ввиду очень высокого уровня гр.вод (-0,2м) Зак слезно умоляет при реконструкции новые трубы также проложить надземно. СНиП РК 3.02-15-2003"Склады нефти" обязывает: п.21.39"прокладка самотечных сетей промканализации внутри обвалованной территории резервуарного парка должна быть подземной, закрытой. В смотровых колодцах вместо лотковой части применять тройники-ревизии. Сброс подтоварных вод от резервуаров в сеть промканализации, прокладываемой внутри обваловки предусматривать с разрывом струи".
Есть шанс выполнить просьбу заказчика? Ибо с точки зрения эксплуатации просьба обоснована( sad.gifогромное кол-во коммуникаций рядом,стесненность территории, высокая коррозия труб, человеческий фактор при строительстве helpsmilie.gif !
Serg Ivanov
Подземно, выше УГВ, в обваловке.
Nyrlaw
А как тогда с гидрозатворами быть? ВНТП гидрозатворы на выпусках от резервуаров требует с перепадом 0,25м! И потом, труба 219, УГВ -0,2м - это уже не подземно получится, а наземно, строго говоря. Жуть!
Serg Ivanov
Цитата(Nyrlaw @ 3.8.2011, 12:12) *
А как тогда с гидрозатворами быть? ВНТП гидрозатворы на выпусках от резервуаров требует с перепадом 0,25м! И потом, труба 219, УГВ -0,2м - это уже не подземно получится, а наземно, строго говоря. Жуть!

Ну если выпуск из резервуара низко - тогда никак.
Nyrlaw
А если дождь-канал-ии в обваловке нет (осадков нехватает), то зачем гидрозатворы на выпусках от резервуаров? в них же застой нефтяной водички сделается и токо риска пожарного добавит. ИМХО

Serg,гидрозатвор это когда отводящая труба в колодце выше подводящей, или нет?
Serg Ivanov
Цитата(Nyrlaw @ 3.8.2011, 14:30) *
А если дождь-канал-ии в обваловке нет (осадков нехватает), то зачем гидрозатворы на выпусках от резервуаров? в них же застой нефтяной водички сделается и токо риска пожарного добавит. ИМХО

Serg,гидрозатвор это когда отводящая труба в колодце выше подводящей, или нет?

так.
Важно чтоб пламя не пошло в резервуар. ИМХО.
Nyrlaw
Спасибо, Serg!За внимание,т.ск. Про гидрозатвор это я протормозилаsmile.gif эт перед больничным потомучто. Чтож, похоже шансов у Зака нет, копать надо. Нашла замечательные трубы "Анаконда",но, увы, диаметр только 160,а СНиП 200минимум требуетsad.gif Но ведь тогда они этих труб не знали...
Serg Ivanov
Цитата(Nyrlaw @ 8.8.2011, 10:27) *
Спасибо, Serg!За внимание,т.ск. Про гидрозатвор это я протормозилаsmile.gif эт перед больничным потомучто. Чтож, похоже шансов у Зака нет, копать надо. Нашла замечательные трубы "Анаконда",но, увы, диаметр только 160,а СНиП 200минимум требуетsad.gif Но ведь тогда они этих труб не знали...

Не. Это Анаконда СНиПов не знала. rolleyes.gif Тем хуже для Анаконды. smile.gif