Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Автоматизация периодической продувки котла ДКВР
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
puzanno
Друзья!
Возможно ли для котла ДКВР объединение трубопроводов периодической продувки из трёх точек (два нижних коллектора и нижнего барабана) с установкой после точки объединения общего электромагнитного клапана с таймером (рис.1)? или правильно поставить на каждую точку пер. продувки свой электроклапан (рис.2).
весь вопрос в гидравлике...
Ludvig
Конечно можно. Продувка закрывается на два вентиля, ставь два клапана подряд и продувай. Один от перегрева сгорит, на том дело и закончится.
tiptop
Цитата(puzanno @ 31.7.2011, 17:58) *
(два нижних коллектора и нижнего барабана) с установкой после точки объединения

Если их объединить, то, наверное, появится нежелательная циркуляция... smile.gif
Галиев
В инстукции по эксплуатации ДКВр сказано, ''запрещается выполнять продувку одновременно из двух и более точек''.
К тому же, Вы вмешиваетесь в заводскую конструкцию в пределах котла, будет нужно согласование с Бийским заводом.
puzanno
Спасибо за ценные советы!!! smile.gif
lentyai
я думаю, надо отдельно продувать, а то можно упустить уровень
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.