Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расположение места счетчика электроэнергии
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
RTengineer
Прошу помочь с проектом электроснабжения, сам занимаюсь автоматикой с нормами не знаком по учету электроэнергии, спец по ЭС ушел в отпуск, связи с ним нет. Проект уже выполнен, по проекту в котельной, в вводном щите стоит счетчик, питание обеспечивается от двух источников, основного и резервного.

По ТУ: максимальная мощность присоединяемых устройств 15 кВт,
Категория надежности II
Класс напряжения эл. сетей к которым осуществляется подключение 0,38кВ

Допустимо ли разместить счетчики для учета потребления электроэнергии на источниках питания? Будет ли это противоречить нормам и правилам? Или хотябы в каких документах искать ответы на эти вопросы...
Сергей В.
Цитата(RTengineer @ 2.8.2011, 13:44) *
... Допустимо ли разместить счетчики для учета потребления электроэнергии на источниках питания?

Что Вы имеете ввиду под "источниками питания"?
andrey357
В ПУЭ есть про установку счетчика, как правило, на границе раздела балансовой принадлежности
Sharikov
Согласен про балансовую принадлежность! Есть и не только в ПУЭ, но сейчас не скажу где, не помню))
Скорее всего граница на вводах в котельной, если нет, и хотите "выше", то он в котельной не обязателей. Но если стоит в котельной, и граница там, то все ок. он учитывает от электроснабжающей, а резерв, если Ваш местный (ДГУ, ГПУ, ГТУ и т.д.), то не нужен счетчик, если резерв от той же эл.снаб. организации то и там нужен.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.