Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Автоматизация насосной станции
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
marich
Добрый день! Встал вопрос об автоматизации насосной станции.
Имеется 2 горизонтальных центробежных насоса двухстороннего входа марки 1Д1250-125 (подача 1250 м3/час, напор 125 м) мощность двигателя - 630 кВт. Объект оснащается болидовской интегрированной системой "Орион".
Необходимо обеспечить:
- автоматический пуск рабочего насоса;
- автоматический пуск резервного насоса;
- возможность отключения и востановления автоматического пуска насосов;
- автоматическое переключение с основного ввода электроснабжения при отсутствии напряжения на резервный и обратно при восстановлении напряжения.
Помогите подобрать автоматизированную систему управления насосами для агрегатов такой мощности.
chief_engineer
Мощные насосы, ни сталкивался с такой ситуацией ну лучше собирать систему самому только на релейки, закажите шкаф управления Control MX (сертифицированный шкаф фирмы Грундфос), в опроснике уточните что в шкаф нужно установить плавный пуск, ну и на трубопровод установите два реле давления после каждого насоса на напорных трубопроводах, перед этим конечно позвоните в Грундфос и уточните делают они шкафы такой мощности или нет, я думаю что должны сделать! А сигналы диспетчеризации с шкафа управления, можно подать в болидовскую сеть.
GBM
Задача довольно простая, мы такие системы сами делали, если есть интерес, пишите в личку.
Насосник
готовое решение www.wilo-mps.ru