Всем здравия!

Подскажите , пожалуйста. Требуется проект на замену эл. оборудования и освещения, в т.ч. замену ВРУ.

в наст. момент отдельно стоящее здание детской поликлиники запитывается по 1-му кабелю, т.е. получается имеет III категорию электроснабжения. По нынешним нормам вроде бы как д.б. II -ая категория, т.е. должно быть 2 ввода с АВР. но в тех задании ничего про это не говорится.

надо ли проектом предусматривать второй ввод?

в ТЗ еще говорится "произвести замену ВРУ (запросить тех.условия в энергоснабжающей организации) ". про увеличение мощности ничего не говорится. так зачем тогда запрашивать ТУ ?

и другой пункт ТЗ. "предусмотреть автономное резервное питание (источник бесперебойного питания) (при необходимости)" . что значит "при необходимости" ? про какое то оборудование, требующее бесперебойное питание, ничего не сказано. хотя по экспликации есть и рентген-кабинет, кабинеты физиотерапии и т.д. как тогда определить "необходимость" резервного питания?
Sharikov
Все правильно пишут.
Хотят реконструировать и сдать нормально. 3-я кат. это по-кривому и не правильно даже для тех времен, если это дет.поликлиника. "2-я + АВР=1-я. Конечно надо запросить ТУ, т.к. не сдать им по 3-й категории помещение. Мощность будет другой, по ТУ в 2 раза (т.е. надо мощности электроснабжающей организации удвоить, а не Вам) т.к. 2 ввода.

Автономное питание может потребоваться для потребителей пожарной, охранной сигнализации, пожаротушения, эвакуации и т.д. аварийной сигнализации.
Димм
Цитата(Sparker @ 4.8.2011, 2:05) *
надо ли проектом предусматривать второй ввод?


Да. А ещё возможно дизель, и уж точно ИБП.

Цитата(Sparker @ 4.8.2011, 2:05) *
в ТЗ еще говорится "произвести замену ВРУ (запросить тех.условия в энергоснабжающей организации) ". про увеличение мощности ничего не говорится. так зачем тогда запрашивать ТУ ?


Скорее всего просто подтверждение (это от сетевого района). А в остальном как для новостроя. Нужны ТУ на новый учёт.

Цитата(Sparker @ 4.8.2011, 2:05) *
и другой пункт ТЗ. "предусмотреть автономное резервное питание (источник бесперебойного питания) (при необходимости)" . что значит "при необходимости" ? про какое то оборудование, требующее бесперебойное питание, ничего не сказано. хотя по экспликации есть и рентген-кабинет, кабинеты физиотерапии и т.д. как тогда определить "необходимость" резервного питания?

ГОСТ 50571.28 раздел 710.
Sparker
раздобыл акт об осущ-ии технологического присоединения , 2009 года. согласно нему, поликлиника при макс. мощности 220 кВт имеет 3ю категорию надежности! указан один источник питания (ТП№ХХ), в графе "рез. источник " стоит прочерк. но на балансе энергоснабжающей организации 2 ТП, ХХ и УУ. а на однолинейке, приложенной к акту разграничения, показано два ввода,КЛ -0,4 от ТП ХХ и КЛ-0,4 от ТП УУ. то есть получается, что все-таки 2 ввода, причем независимых, на ВРУ рубильники, т.е. это 2ая категория, при возможности быть первой. но получается как-то сдали они по 3ей категории.

в итоге получается , что мощность по ТУ запрашивать не надо. 220 кВт наверное более чем достаточно.

т.е. только надо запросить ТУ в связи с заменой приборов учета?
Димм
Цитата(Sparker @ 5.8.2011, 13:29) *
раздобыл акт об осущ-ии технологического присоединения , 2009 года. согласно нему, поликлиника при макс. мощности 220 кВт имеет 3ю категорию надежности! указан один источник питания (ТП№ХХ), в графе "рез. источник " стоит прочерк. но на балансе энергоснабжающей организации 2 ТП, ХХ и УУ. а на однолинейке, приложенной к акту разграничения, показано два ввода,КЛ -0,4 от ТП ХХ и КЛ-0,4 от ТП УУ. то есть получается, что все-таки 2 ввода, причем независимых, на ВРУ рубильники, т.е. это 2ая категория, при возможности быть первой. но получается как-то сдали они по 3ей категории.

Сдали они потому, что не было мощных потребителей по первой категории, а те, что были, например сигнализация питались от ИБП. Теперь появилось новое оборудование, в связи с чем и проводиться реконструкция (см. ГОСТ выше и ТЗ)

Цитата(Sparker @ 5.8.2011, 13:29) *
в итоге получается , что мощность по ТУ запрашивать не надо.

Те кто сдавал в своё время объект с одним кабелем видимо тесно общались с сетями. Вам то же надо к ним зайти, вторую нитку всё равно к ним подключать.

Цитата(Sparker @ 5.8.2011, 13:29) *
т.е. только надо запросить ТУ в связи с заменой приборов учета?

Всё зависит от схемы питания.
ПЫ СЫ обе ТП могут питаться от одного луча
Sparker
странный заказчик немного. все сроки вышли у них оказывается, гонят "быстрей-быстрей". просил информацию по ренген -установке, кабинетах физиотерапии - говорят сделай по типовому и все. потом разберемся. у кого нибудь есть характеристики этих установок? какие требования по их питанию ?
Rus75
Цитата(Sparker @ 7.8.2011, 12:28) *
странный заказчик немного. все сроки вышли у них оказывается, гонят "быстрей-быстрей". просил информацию по ренген -установке, кабинетах физиотерапии - говорят сделай по типовому и все. потом разберемся. у кого нибудь есть характеристики этих установок? какие требования по их питанию ?

Не все так просто. Все зависит от конкретного оборудования, т.ч. брать данные с потолка - это тыкать пальцем в небо. Можно прилично промахнуться.
Вот например http://delfmedical.ru/statrent1.html может потреблять от 30 до 65кВт.
А этот от 3до 30кВт http://www.westfalia.ru/?page=catalog.luch.mobile&id=651
Можете конечно заложиться по максимуму - 65кВт, больше не меньше, если что замените в конце АВ.
А вот тут можно получить данные по оборудованию для физиотерапии http://www.mediko.ru/index.php?id=29
Только мой вам совет, чтобы потом не сделали вас крайними, оформите список оборуддование, как задание (исходные данные) от заказчика для электриков. Пускай заказчик его подпишет. И уже на основании этих данных проектируйте. Этот дакумент вам поможет защититься от возможнх проблем в будущем.
Как я понимаю,вам делать проект по внутрянке. А для мед.учреждений это вещь очень специфичная, т.ч. прежде чем приступать ,как следует изучите нормативную документацию. И где-то на этом форуме были неплохие рекомендации от опытных проектировщиков мед.учреждений. не поленитесь и поищите.
Sparker
спасибо за советы.

начал пока с освещения. нашел один похожий проект, тоже по поликлинике. там освещение выполняется светильниками IP54 и IP65. в нормативных документах ничего поэтому поводу не нашел. в «Пособии по проектированию учреждений здравоохранения ГИПРОНИИЗДРАВа» говорится, что свет-ки д.б. не менее IP 20.
что посоветуете все-таки по светильникам? IP 65 конечно хорошо, но вроде как здесь не пожароопасное помещение

Rus75
Цитата(Sparker @ 13.8.2011, 16:52) *
спасибо за советы.

начал пока с освещения. нашел один похожий проект, тоже по поликлинике. там освещение выполняется светильниками IP54 и IP65. в нормативных документах ничего поэтому поводу не нашел. в «Пособии по проектированию учреждений здравоохранения ГИПРОНИИЗДРАВа» говорится, что свет-ки д.б. не менее IP 20.
что посоветуете все-таки по светильникам? IP 65 конечно хорошо, но вроде как здесь не пожароопасное помещение

Все зависит от технологии. Если требуется генеральная уборка помещений, то возможно, что и IP65 ставить придется.
Sparker
Цитата(Rus75 @ 15.8.2011, 12:47) *
Все зависит от технологии. Если требуется генеральная уборка помещений, то возможно, что и IP65 ставить придется.



Поясните пожалуйста. от какой технологии?
Rus75
Цитата(Sparker @ 15.8.2011, 11:47) *
Поясните пожалуйста. от какой технологии?

От медицинской. Есть ряд помещений, в которых требуется постоянно проводить генеральную влажную уборку, дизинфекцию и т.д. Что будет с вашей лампой IP20 (защита по во де отсутствует) когда на нее распрыскают дезинфицирующий раствор.