Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Контроль давление на выходе из теплообменных устройств
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Dimik

Инспектор ссылается на снип 41-01-2003 пункт 12.8 Параметры теплоносителя (холодоносителя) и воздуха необходимо контролировать в следующих системах:

а) внутреннего теплоснабжения - температуру и давление теплоносителя в общих подающем и обратном трубопроводах в помещении для приточного вентиляционного оборудования; температуру и давление - на выходе из теплообменных устройств;
В узлах обвязки приточно-вытяжной вентиляции имеет смысл контролировать давление согласно СНИП.?
asm
Дык, речь идёт не о электронных датчиках, уходящих в контроллер, а о простых показывающих приборах.
Их, действительно всегда и везде ставят.
Это логично, и оправдано тысячелетиями практики построения подобных систем smile.gif
Dimik
В том то и дело, что манометры-термометры стоят. Он утверждает, что данный пункт относится именно к приборам дистанционного контроля. И хоть кол на голове теши.
asm
Значит надо тесать кол.
Осиновый.
И применить этому упырю по назначению.

В СНиПе нет уточнения, как чем и для кого нужно контролировать эти параметры.
Написано: "контролировать", манометр-термоетр контролирует. Точка.
Dimik
asm спасибо.
Ludvig
Не совсем верно. Приборы дистанционного контроля не могут быть средствами измерения, т.к. метрологические х-ки не опроеделены и любое средство измерения должно иметь паспорт и т.п.
Виктор10
В п.12.9 этого СНиПа написано
Цитата
Приборы дистанционного контроля следует предусматривать для измерения основных параметров; для измерения остальных параметров надлежит предусматривать местные приборы (переносные или стационарные).


Остаётся убедить инспектора, что эти параметры неосновные.

Цитата
Не совсем верно. Приборы дистанционного контроля не могут быть средствами измерения, т.к. метрологические х-ки не опроеделены и любое средство измерения должно иметь паспорт и т.п.


Совсем не понял этой фразы. Приборы дист. контроля тоже сертифицируются как средства измерения.
Usach
Цитата(Dimik @ 4.8.2011, 18:23) *
Инспектор ссылается на снип 41-01-2003 пункт 12.8 Параметры теплоносителя (холодоносителя) и воздуха необходимо контролировать в следующих системах:

а) внутреннего теплоснабжения - температуру и давление теплоносителя в общих подающем и обратном трубопроводах в помещении для приточного вентиляционного оборудования; температуру и давление - на выходе из теплообменных устройств;
В узлах обвязки приточно-вытяжной вентиляции имеет смысл контролировать давление согласно СНИП.?


Этому "специалисту" Вы выдайте примерно следующую фразу: "Речь идёт о КОНТРОЛЕ параметров, а не о РЕГУЛИРОВАНИИ или управлении. А а СНиПах вполне конкретно обозначена разница между контролем и индикацией (термометры, манометры) и регулированием (датчики и исполнительные механизмы). И разница эта, помимо всего прочего, заключается в том, что средства контроля и индикации должны быть ПОКАЗЫВАЮЩИМИ, т.е. иметь "циферблат", или "экранчик" rolleyes.gif . А где Вы на погружных датчиках или на электроприводе "циферблат" видели??!!
Если по его уважаемому мнению датчики температуры и термометры это одно и тоже, т.к. относятся к "приборам контроля", то заявите ему, что завтра же поснимаете все и термометры, а на их место в эти гильзы повкручиваете датчики. Т.к. это одно и то же, то и нарушений проекта никаких не будет!! Пусть за базар отвечает, раз шибко грамотный... laugh.gif laugh.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.