Цитата(Dimik @ 4.8.2011, 18:23)

Инспектор ссылается на снип 41-01-2003 пункт 12.8 Параметры теплоносителя (холодоносителя) и воздуха необходимо контролировать в следующих системах:
а) внутреннего теплоснабжения - температуру и давление теплоносителя в общих подающем и обратном трубопроводах в помещении для приточного вентиляционного оборудования; температуру и давление - на выходе из теплообменных устройств;
В узлах обвязки приточно-вытяжной вентиляции имеет смысл контролировать давление согласно СНИП.?
Этому "специалисту" Вы выдайте примерно следующую фразу: "Речь идёт о КОНТРОЛЕ параметров, а не о РЕГУЛИРОВАНИИ или управлении. А а СНиПах вполне конкретно обозначена разница между контролем и индикацией (термометры, манометры) и регулированием (датчики и исполнительные механизмы). И разница эта, помимо всего прочего, заключается в том, что средства контроля и индикации должны быть ПОКАЗЫВАЮЩИМИ, т.е. иметь "циферблат", или "экранчик"

. А где Вы на погружных датчиках или на электроприводе "циферблат" видели??!!
Если по его уважаемому мнению датчики температуры и термометры это одно и тоже, т.к. относятся к "приборам контроля", то заявите ему, что завтра же поснимаете все и термометры, а на их место в эти гильзы повкручиваете датчики. Т.к. это одно и то же, то и нарушений проекта никаких не будет!! Пусть за базар отвечает, раз шибко грамотный...