Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Пирамидон
Помещение 12,5х9,9м Н=4м, стоят 4 огромных плоттера и никакой по ним инфы нет. Особых требований тоже не нашел. Подскажите, если кто сталкивался кратность воздухообмена. Заранее благодарен!
azar
В СНиПе вроде же есть нормы для "Помещений копировально-множительных служб"
Смотрите что Вам больше подходит. Максимально там написано 5 крат приток и 6 крат вытяжка. Отделение светокопирования - 3 приток 3 вытяжка.
Пирамидон
Спасибо!
nedrok
Это из каких норм взято?
Пирамидон
Ну, если чесно то я сам уже разобрался, есть пособие по проектированию типографий, да и на форуме была похожая тема...
euroclimat
Был похожий проект, если интересует письмо в личку.