Marik1988
  9.8.2011, 11:14
  
 
  Добрый день! В проекте котельная общей площадью 504 м2. Высота 11 м . 
Материал внешних стен сэнвич панели 100мм из минеральной ваты.
Крыша сэндвич 150мм мин.вата. 
Пол -пирог ( песок, щебень, бетон) . 
Пластиковые окна по перметру здания. 
Теплопотери 45кВт . Отопление централизованное. Отопительные приборы регистры 4-ех трубные, 108 мм. по 4-5 м .  Расход воды получился 1,5 м3/час . 
Собственно расход нужен что бы посчитать гидравлические потери, что бы в свою очередь определить нужен ли циркуляционный насос в тепловом узле. Так же нужно определиться с разводной к батареям. (40,32, иль же 25мм). И вопрос: не маленький ли расход 1,5 м3/час. а то с ним потери очень маленькие...
 
 
 
 
  45 кВт - это потери через ограждающие конструкции? но для котельной это не основное. основное захолаживание с воздухом на горение. надо ставить конвекторы на воздухозаборные окна, регистры не помогут.
 
 
 
  Marik1988
  10.8.2011, 4:38
  
 
  Цитата(lentyai @ 9.8.2011, 18:57) 

45 кВт - это потери через ограждающие конструкции? но для котельной это не основное. основное захолаживание с воздухом на горение. надо ставить конвекторы на воздухозаборные окна, регистры не помогут.
да дело в том что по технологии ничего не известно(( пока вслепую) ..  да, 45кВТ через ограждающие конструкции. Интерес вызывает расход воды 1500 кг/ч это есть норма?
 
 
 
 
 
  А в чём проблема-то?
0.86 * (45000/(T подачи - Т обратки) = .... кг/ч
при Т подачи = 95 и Т обратки =70 получается 1548 кг/ч
 
 
 
 
  Сосчитайте на сайте 
Гидравлический расчет. Маленькие объекты - бесплатно.
Можно менять диаметры труб при расчете. Заодно проверите скорости теплоносителя, чтобы не было завоздушивания.