какой-то странный вопрос. Найти таблицу с теми параметрами, которые вы перечислили вряд-ли получится. Но это и не нужно. Нагрузка,которую держит кабель не зависит от марки кабеля, а только от материала и сечения жилы. По этому подойдет универсальная таблица из электротехнических справочников. Например вот такая
http://electro.narod.ru/tables/current.htm Напряжение на которое расчитан кабель. а также его диаметр представляет производительл кабеля, например можно взять отсюда.
http://electrotehprom.ru/vvgcable .
Но как я понимаю, попрос задает специалист по ОВ, а не электрик и по этому я бы не стал на вашем месте заниматься этим вопросам, а заставил все-таки электриков. дело в том, что эти таблицы годятся для подбора сечения по расчетному току. Но есть еще необходимость проверять выбор этого кабеля еще и по потере напряжения. А то может случиться так, что если длина кабеля получается довольно большой, то на выходе вместо 220В у вас может оказаться 160В и потом вы будете долго ломать голову, почему это ваш вентилятор не обеспечивает необходимый расход воздуха, или почему кондиционер вообще не запускается.
А если вы еще и начнете производить разводку кабелей на приточке до датчиков, преобразователей частоты,насосов и т.д. то вообще можете столкнуться с ЭМС (электромагнитной совместимостью) и тогда будете удевляться, почему это датчик темературы вместо -10грС показывает +50грС и регулирующий кран вместо того,чтобы открыться на 20% открыт на все 100%.
Так что если вы хорошо не владеете вопросом, то пусть этим лучше занимаются специалисты. А то потом времени и денег потратите больше на посик причин неправильной работы.