Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Измерение жесткости воды и проводимости
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Dimik
В градирнях при мокром охлаждении необходимо контролировать электропроводность среды для замены воды в контуре охлаждения.
Технолог утверждает, что необходимо измерять и PH-воды.
Датчиков вроде полно, кто нибудь сталкивался с подобными измерениями.
Ludvig
Лучше солемер. РН-метр гадкая штука, нестабильная.
Dimik
считаю, что ph-воды будет меняться пропорционально электропроводности
(по крайней мере зависимость есть)
Выбрал один датчик http://www.burkert.com/COM/buerkert_manuals.php?type=8223
Кто что скажет по Буркетам?
Abysmo
Цитата
В градирнях при мокром охлаждении необходимо контролировать электропроводность среды для замены воды в контуре охлаждения.
Технолог утверждает, что необходимо измерять и PH-воды.
Датчиков вроде полно, кто нибудь сталкивался с подобными измерениями.


Там не только жесткость растет, но бактерии размножаются и грязи туева тонна.
Dimik
но вот грязь замерю датчиком проводимости. Кто какие датчики посоветует ставить?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.