воздуховоды ДУ вне злания 
  
  
 
 
  Добрый день , коллеги.
Подскажите пожалуйста, нужны ли воздуховоды с пределом огнестойкости той части системы ДУ , которая расположена вне здания. Например от прохода через кровлю до вентилятора (у меня это расстояние 10 метров).
Заранее благодарен за помощь.
 
 
 
 
  СП 7.13130.2009 п 6.61 в) не нормируется.
 
 
 
 
  это для возд-водов общеоменки, для ду смотреть раздел противодымной защиты, п.7.10 б)
 
 
 
 
  Там написано "систем любого назначения" а вообще 
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4...%E0%F0%F3%E6%E8 Я сам иногда делаю но только если воздуховод близко к кровле из горючих материалов. Да не одна такая тема воспользуйтесь поиском.
 
 
 
 
 
  Цитата(Norb @ 16.8.2011, 7:21) 

СП 7.13130.2009 п 6.61 в) не нормируется.
Оцинковка 0.5мм - пойдет?  
  
 
 
 
  Нет 0,8 надо  
  
 
 
  katrin_k
  16.8.2011, 15:33
  
 
  еще бы, сп тоже не одобряет. и лично я за огнестойкость, воздуховод системы дымоудаления 10 м без изоляции и к тому же 0,5 мм ...
 
 
 
  VasiliAK
  6.10.2013, 20:51
  
 
  А если воздуховод вдоль здания идет? Есть ли предел огнестойкости?
 
 
   