Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Учет воды на горячее водоснабжение
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
v.a.dyakov
Добрый день уважаемые коллеги!!!! Сталкнулся с таким вопросом: Имеется административное здание, приготовление горячей воды выполняется от системы отопления (через теплообменники) в зимний период, и от накопительного водонагревателя - в летний период.
Узел учета В1 (общий) я ставлю на вводе в насосной (который считает общий расход и В1 и Т3).
В ИТП ставлю водомеры на ветках Т3 и Т4(циркуляция).
Возник вопрос - нужно ли ставить еще водомер на ветку В1 (в ИТП) которая идет на приготовление только горячей воды, если в насосной уже стоит общий счетчик????

Или может кто укажет на ссылку, может такая тема уже обсуждалась??? не могу найти
Льдинка
Установка счетчиков предусматривается согласно п. 11.1 СНиП 2.04.01-85.
Ну и согласно требовованиям ТУ и ТЗ.

Поэтому все зависит от ситуации - сколько потребителей и т.д. и т.п.
В ситуации с одним потребителем еще один счетчик на хвс точно не нужен. Да и если горячую воду сами себе готовят и только себе, то не вижу смысла ставить счетчики на подающей и циркуляцонных линиях гвс.