В стороннем оборудовании заказчик требует заменить кабель FTP4*2*0,5, проложенный в трубе на свой собственный:
4 витые пары однопроволочных проводников сечением 1.5 mm2 каждый, из обычной отожженной меди, изоляция проводников PVC (V-90), (0.4 mm номинальная толщина стенки), проводники сложены вместе и сверху экранированы полиэтилен-алюминиевой пленкой, проложен луженный отожженный медный дренажный провод 0.2 mm2. Поверх экрана слой PVC (5V-90) (0.8 mm номинальная толщина стенки), сверху армирование стальной проволокой (0.9 mm номинальный диаметр), наружная оболочка PVC (5V-90) (1.1 mm минимальная толщина стенки),
Краткое описание: 4P OS 1.5 mm2 PVC PCW PVC SWA PVC Instrolex.
Ссылается на отсутствие брони и меньшее сечение, оборудование управляется по RS485 (Modbus).
Это желание заработать или снять с себя ответственность?
Alexander_I
Так если он лежит в трубе, причем здесь отсутствие брони? А Модбас и так прекрасно работает по FTP минимум на несколько сот метров, причем не в лучшей помеховой обстановке.
cauto
Цитата(Dimik @ 17.8.2011, 10:37) *
Ссылается на отсутствие брони и меньшее сечение, оборудование управляется по RS485 (Modbus).
Это желание заработать или снять с себя ответственность?
Ну если зак хочет правильный кабель, то пусть закупает что-то подобное (стандарт EIA-485) http://www.spcable.ru/catalog/rs485.htm#rs485