Здравствуйте ! подскажите пожалуйста как расчитать теплоизоляцию самотечной канализации наружка. У меня глубина промерзания грунта 1,5м , отметка выпуска самотечной канализации с одноквартирного дома расположена на глубине -0,7м. ниже нельзя так как с учетом уклона и длины трубопровода отметка врезки в существующую сеть не позволяет опуститься. Длина участка трубопровода ниже 1,2 м = 22 м. По СНиПу мин. глубина залож. в моем случае = 1,5-0,3= 1,2м. Возможно ли вообще прокладывать (проектировать) канализацию (самотечную) в моем случае ? Посоветуйте какие мне принять мероприятия для утепления самотечного участка канализации.
комунаровец
В аналогичной ситуации просто кинули канализацию в предизолированных трубах и никаких проблем.
ВВ Владимир
Цитата(комунаровец @ 17.8.2011, 19:49) *
В аналогичной ситуации просто кинули канализацию в предизолированных трубах и никаких проблем.

как понять "в предизолированных трубах" ? почсните пожалуйста и ли дайте сссылку где можно об этом узнать.
и еще : нигде в интернете не встречал что предназначаются для канализации. везде написано что применяются для теплопроводов , водопроводов.
ВВ Владимир
Цитата(ВВ Владимир @ 18.8.2011, 8:53) *
как понять "в предизолированных трубах" ? почсните пожалуйста и ли дайте сссылку где можно об этом узнать.
и еще : нигде в интернете не встречал что предназначаются для канализации. везде написано что применяются для теплопроводов , водопроводов.

отвечаю сам себе получается :
1 вариант - НО ОЧЕНЬ ДОРОГОЙ ! Теплоизолированные трубы ИЗОКОРСИС для безнапорной канализации
2 вариант (теплоизоляционные скорлупы) Теплоизоляция ИЗОПАЙП для наружной канализации - изделие из жесткого пенополиуретана, в виде полуцилиндра, с закрытой ячеистой структурой НО диаметр только для 110 трубы.
Подскажите где можно найти теплоизоляционные скорлупы для д.160 влагостойкие
ВВ Владимир
Цитата(ВВ Владимир @ 18.8.2011, 10:58) *
отвечаю сам себе получается :
1 вариант - НО ОЧЕНЬ ДОРОГОЙ ! Теплоизолированные трубы ИЗОКОРСИС для безнапорной канализации
2 вариант (теплоизоляционные скорлупы) Теплоизоляция ИЗОПАЙП для наружной канализации - изделие из жесткого пенополиуретана, в виде полуцилиндра, с закрытой ячеистой структурой НО диаметр только для 110 трубы.
Подскажите где можно найти теплоизоляционные скорлупы для д.160 влагостойкие

Кстати этот вопрос на все 100 % так и не был мною решен !!! к сожалению.... моему.... выпуск показал и на этом точка т.к. я делал внутрянку а вдоговоре было прописано что от стены здания (наружка) занимается ЗАКазчик.
Но у меня трубопроводы проходили так же и в неутепленном "техподполье" ( между плитой уложенной на землю и плитой перекрытия 60см.) Так же и этот вопрос остался открытым.
В ПЗ написал что необходимо утеплить канализационные трубопроводы проложенные ниже отм. 0,000 либо скорлупами либо предусмотреть греющий кабель.
А что бы на 100% расписать как - К СОЖАЛЕНИЮ не УЗНАЛ ! Кстати и форумчане повидимому всему толком ОДНОЗНАЧНО не могут или НЕХОТЯТ разъяснить как поступать в данных ситуациях !!!! Профессионалы СПЕЦЫ с большой буквы как проектировщики так и монтажники ( вот кого бы услышать !!!) - СКАЖИТЕ СВОЕ СЛОВО ! я не один с таким вопросом ! ЖДЕМ !!!!
Иван607
Вотпример расчета утепления наружных сетей, который мне дал эксперт
По внутреннему утеплению труб расчеты есть в рекомендациях по применению каждого утеплителя
Alex_
Да, самое правильное решение - уложить пенополистирольные плиты над трубой.
Ещё:
Заменить трубу на 110-й диаметр (одноквартирному дому больше не то что не нужно - даже вредно!).
Не убирать снег в районе трассы.
Ни в коем случае не допускать течей сантехприборов (бачков) в доме. Тоненюсенькая струйка холодной воды - лучше и не придумать для замерзания канализации. sad.gif
DimaKalnov
можно кинуть греющий кабель вдоль трубы под обычную изоляцию. провод прокинуть до электричетва в доме. На сегодняшний день существуют такие кабели с саморегулированием. в зависимости от температуры среды они нагревают трубу. Это часто применяется для отвода стоков от частных домиков на сваях.
ВВ Владимир
Цитата(Иван607 @ 3.10.2012, 8:16) *
Вотпример расчета утепления наружных сетей,

Благодарю !
Цитата(Иван607 @ 3.10.2012, 8:16) *
По внутреннему утеплению труб расчеты есть в рекомендациях по применению каждого утеплителя

не совсем понял - т.е в каждом каталоге утеплмителя приведен пример для утепления к примеру канализационной ( или водоппроводной) трубы проложенной к примеру в неутепленном техподполье где температура может достигать минусовых значений зимой ? пожалуйста приведите пример таких рекомендаций.

Цитата(DimaKalnov @ 4.10.2012, 12:40) *
можно кинуть греющий кабель вдоль трубы под обычную изоляцию.

спасибо ! ну наверное такой кабель не ко всякому утеплителю подойдет ? и скорее всего есть какие то рекомендации прокладки кабеля ( характеристика источника тока , образование конденсата или еще что то ) прописано ли гдето в нормативке монтаж греющего кабеля для трубопроводов канализации и водоснабжения ? если да то приведите пож. пример. или удачный сайт где подробно об этом рассакано . СПАСИБО !
rinatbay
Цитата(Alex_ @ 3.10.2012, 12:38) *
Тоненюсенькая струйка холодной воды - лучше и не придумать для замерзания канализации. sad.gif

температура холодной воды 5-10 градусов, наоборот греет почву.

А греющий кабель зачем? Теплоизоляции обычной толщиной 40мм хватит.
Иван607
Цитата(ВВ Владимир @ 4.10.2012, 14:44) *
не совсем понял - т.е в каждом каталоге утеплмителя приведен пример для утепления к примеру канализационной ( или водоппроводной) трубы проложенной к примеру в неутепленном техподполье где температура может достигать минусовых значений зимой ? пожалуйста приведите пример таких рекомендаций.

Ну например вот http://www.a-ros.ru/images/catalog/file_338006.pdf
а так на сайте любого уважающего себя утеплителя
ВВ Владимир
Цитата(Иван607 @ 4.10.2012, 15:15) *
Ну например вот http://www.a-ros.ru/images/catalog/file_338006.pdf
а так на сайте любого уважающего себя утеплителя

спасибо !
Leviafan2002
Цитата(rinatbay @ 4.10.2012, 13:46) *
температура холодной воды 5-10 градусов, наоборот греет почву.

А греющий кабель зачем? Теплоизоляции обычной толщиной 40мм хватит.


Холодная вода, протекая по промерзшей трубе, с температурой стенки -10 непременно замерзнет. И никакая изоляция не спасет трубу от промерзания - лишь увеличит время, за которое труба промерзнет. Нужен источник тепла.
Gidrant
Здравствуйте! Скажите пожалуйста можно ли в условиях вечной мерзлоты при устройстве наружной канализации обойтись греющим кабелем для предотвращения замерзания труб, без повышающих давление установок о которых говорится в СНиПе 2.04.03-85 п.3. "В районах распространения вечномерзлых грунтов и слабых водонасыщенных грунтов наружные сети канализации следует предусматривать, как правило, напорными из стальных труб"?
Имею ввиду устроить безнапорную с греющим кабелем вместо напорной, есть лазейки?