Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
magvaj
Всех приветствую.
Возникла неприятная проблема: на объекте установлены 4 руфтопа Trane: 2шт YKD175 и 2шт YSD120.
Изначально они работали без комнатных пультов. Вместо них был подключен датчик температуры на вытяжке.
Теперь закупили новые Программируемые датчики зон ZSM. Температуру в помещении они показывают, на плате RTRM светодиоды TX и RX моргают, что связь есть, на пультах отображается информация о том, что запущено (компрессор или горелка). Но вот управляться установки с пультов наотрез не хотят!!! Просто игнорируют команды. Игорируют расписание, временное переопределение, команду на отключение. Установка сама по себе и живёт своей жизнью!

Тот датчик с вытяжки (который подменял датчик зональной температуры), естественно убрали, чтобы установка учитывала комнатный пульт.

При этом рядом с этим объектом тоже наш, там такие же установки, но монтировали 4 года назад. Там ставили пульты THP03 (тоже программируемые, с таким же интерфейсом подключения) - там всё норм! Приносили новый ZSM на этот объект - управление норм. Приносили оттуда THP03 на "не реагирующие" установки - никакого эффекта, опять только отображение.

Подскажите умную мысль? Уже обыскались в схемах, думали может перемычка какая стоит - не нашли. Пробовали всё что могли.
Почему на ваш взгляд установка может игнорировать датчик зоны? (передача данных идёт по контакту 12 - Communication, монтаж подключения правильный, все контакты присутствуют - обрывов нет)
Chabol
Возможно в меню/перемычками необходимо выбрать соответствующую Вашей комбинацию автоматики (типа с комнатным пультом и цифровой свзью с ним).
magvaj
К сожалению, у самой установки никакого меню нету, там просто электронные платы. Перемычки искали - не нашли( в том и проблема
Chabol
Хорошо, давайте разбираться.
"Программируемые" как Вы пишите пульты это ни что иное как термостат программирование которого заключется в настройке заданий и суточного/недельного графика. А от термостата уже идут дискретные (замкнуто-разомкнуто) сигналы на вентилятор, секции нагрева/охлаждения?
Такой подход встречал сплошь и рядом на американских руфтопах, где термостат может быть супер-навороченным за 1000$ и с сеносорным экраном, но по сути тем, что я описал выше.
Т.е. на сам руфтоп (его процессорнуюб плату) грубо говоря поступает сигнал выкл/выкл?

magvaj
Нет, никаких дискретных выходов. Только контакт 12 Communication. Видимо внутренняя шина какая-то.
magnat2011
Запросите в тех поддержке Трейна в вашем регионе. В нашем городе там ребята нормальные, но медленные...