stude_nt
Монтажники, проложили стояки трубопроводов горячей и холодной воды напротив отверстия вытяжной вентиляции (с естественным побуждением). То есть отверстие вентиляции закрыто частоколом из трех стояков ~Ду40. Расстояние от стены до них сантиметров пять. Скажите можно ли такое делать по нормам???
Помещение - санузел в девятиэтажном жилом доме.
nick2
этот частокол - вентиляции не помеха.
запретов нет.
другое дело - расстояние между трубами
waljunja
Если хозяин решит зашить стояки, то не сможет...Вот Вам и минус. Конечно, такое делать нежелательно и неправильно. Ещё к примеру, как установить решётку на отверстие, как почистить или заменить...