Добрый день уважаемые форумчане! Есть похожая тема, но в ней я так и не разобралась, по какой методике считать дымоудаление, помещение разделено перегородками на 3 части, два из них-склады, один-фасовочное отделение, площади у всех менее 1600 кв.м., считаю по по пособию 4.91 по формуле G=676,8*Р*У(степень 1,5)*К , беру высоту помещения, периметр очага пожара 12 м(есть спринклера). получаются везде одинаковые объемы воздуха, что в помещении в 1500 м2, что в помещении 400 м2??И вообще, кто как считает, по периметру очага пожара или по расходу воздуха, поступающего в помещение через открытые двери эвакуационных выходов?
EJIEHA
4.91 отменён. Считайте по Методическим рекомендациям ВНИИПО. В этой теме есть кое что. Будте готовы к тому, что будет трудно.
ДИНА М.
Этого то я и боялась...Спасибо)