Здравствуйте. Общежитие с прачечной на 1т в сутки. Водоснабжение от скважин.
1. По стадии П расход на прачечную 2,5м3/ч по ГВ и 5м3/ч ХВ. Возможно-ли обойтись без баков-аккумуляторов, т.к. требуется часовой запас воды, а помещения для размещения баков нет?
2. Каким образом рассчитать давление после безнапорного бака(Нтр=mgНбака)?
3. Возможно ли замена безнапорных баков на гидропневматические?
4. Каким образом обеспечить циркуляцию ГВ в баке аккумуляторе?
Заранее благодарен.
nick2
можете обойтись, если производительности скважинного насоса для пикового расхода хватит
напор после бака = уровень воды относительно точки водоразбора (пренебрегая потерями)
У Вас какого тиипа водонагреватель планируется?
twiggy
Предусматривается комплекс зданий на одной территории и резервуарами на наружных сетях на хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды. Возможно обосновать отсутствие баков в здании на основании этих резервуаров?
Про напоры после бака: есть литература на тему?Староверова и Тугая изучил невнимательно, но нужного мне не нашел. Беспокоят необходимые напоры у стиральных машин.
Водонагревателей не будет. вся вода из ИТП на территории.
twiggy
Пиковый расход считать по м3/час?
nick2
пиковый м3/час, л/мин, как удобно.

стиральные машины бытовые или промышленные?
для бытовых напор некритичен, будет только увеличиваться время стирки.
для промышленных, современных автоматов, при низком давлении отключается программа.
можно поставить насос подкачки перед машиной.

Баки в здании зачем?
twiggy
Стиральные промышленные.
По СНиП п.13.2 и Правила технической эксплуатации бань и прачечных п.3.58.
Хотя в прачечной будет всего 3 стиральные машины промышленные с максимальным расходом в 200литров на загрузку и одна бытовая. Водопотребление всего комплекса 20м3/час, насосы на 30м3/час. Пиковый расход по прач. не более куба в час (ето если смотреть по паспорту машин). По моему не надо баков, а вот по нормам получается по иному. Как быть?
nick2
если анализ воды из скважины удовлетворяет требованиям для оборудования (в чем я сильно сомневаюсь), то поставьте на насос автоматику, лучше всего - преобразователь частоты.
тогда можете обойтись без регулирующих емкостей.

если воду будете чистить - поставьте бак по чистой воде.


Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.