Цитата(катаев @ 25.8.2011, 16:22)

1. при -28 - это Вы написали. Я написал про 8 часов при -26. могу поискать источник, официальный.
2. желание заказчика - закон, мне так кажется, даже при визите в экспертизу, если туда отправит заказчик.
Про политику я не писал. Просто для "эффективной" теплоизоляции в Москве расчетная температура была -30. После "повышения" требований к теплозащите расчетную температуру снизили для "эффективных" до -26.
Про теорию вероятности - 26 градусов это обеспеченность в 92%. т.е. 100% вероятность, что на самое холодное время не рассчитано.
2. Это не так, экспертиза проверяет правильность применения расчетных условий, относительно нормативов.
А также в Москве эффективность использования тепловых ресурсов, зарежут это желание Заказчика.
Еще хотелки Заказчика должны быть обеспечены тех. условиями.
А за каждый Гкал надо платить при получении ТУ, Заказчик это не приветствует при -26, а еще ниже еще больше обременений.
Это из практики - получал замечание Госэкспертизы.
-30 для Москвы не помню, помню -28 была расчетная, потом -26.