Юлия С
Здравствуйте. Будет строиться здание в 3 этажа с несущими ж/б колоннами. Можно ли по российским нормативам замоноличивать трубы канализации в несущих железобетонных колоннах? (в европе такое применяется - а как у нас?). Если можно, то где это прописано и какие именно условия монтирования необходимо соблюдать? Может муфты необходимы или доступ для осмотра/ремонта сторого регламентируем?
Алекс_Кок
вам строители не разрешат протыкать колонны!
Serg Ivanov
Цитата(Юлия С @ 24.8.2011, 8:46) *
Можно ли по российским нормативам замоноличивать трубы канализации в несущих железобетонных колоннах? (в европе такое применяется - а как у нас?).

А по каким евронормативам это разрешается?
alexandrpjatkov
Цитата(Юлия С @ 24.8.2011, 11:46) *
Здравствуйте. Будет строиться здание в 3 этажа с несущими ж/б колоннами. Можно ли по российским нормативам замоноличивать трубы канализации в несущих железобетонных колоннах? (в европе такое применяется - а как у нас?). Если можно, то где это прописано и какие именно условия монтирования необходимо соблюдать? Может муфты необходимы или доступ для осмотра/ремонта сторого регламентируем?

Во первых-как вы будете предохранять трубы от воздействия нагрузок на них?
Вовторых-документ не помню, но я где то видел что запрещено устраивать стыки трубопроводов в строительных конструкциях-разве ваш трубопровод без стыков?
даниил
Цитата(Юлия С @ 24.8.2011, 13:46) *
Здравствуйте. Будет строиться здание в 3 этажа с несущими ж/б колоннами. Можно ли по российским нормативам замоноличивать трубы канализации в несущих железобетонных колоннах? (в европе такое применяется - а как у нас?). Если можно, то где это прописано и какие именно условия монтирования необходимо соблюдать? Может муфты необходимы или доступ для осмотра/ремонта сторого регламентируем?


какие ж они после этого несущие )))
Юлия С
Цитата(alexandrpjatkov @ 24.8.2011, 10:00) *
Во первых-как вы будете предохранять трубы от воздействия нагрузок на них?
Вовторых-документ не помню, но я где то видел что запрещено устраивать стыки трубопроводов в строительных конструкциях-разве ваш трубопровод без стыков?

Каких нагрузок? Зазор между трубой и бетоном будет заполнен эластичным материалом. Речь идет о колоннах, с заведомо выполненными продольными отверстиями (колонна кольцевого сечения). А какой именно документ запрещает стыки в конструкциях колонны?

Serg Ivanov
Цитата(Юлия С @ 24.8.2011, 8:46) *
какие именно условия монтирования необходимо соблюдать? Может муфты необходимы или доступ для осмотра/ремонта сторого регламентируем?

пп 17.9 СНиП 2.04.01-85.
Вы должны обеспечить возможность замены стояков при капремонте.

Прокладку внутренних канализационных сетей надлежит предусматривать:

скрыто — с заделкой в строительные конструкции перекрытий, под полом (в земле, каналах), панелях, бороздах стен, под облицовкой колонн (в приставных коробах у стен), в подшивных потолках, в санитарно-технических кабинах, в вертикальных шахтах, под плинтусом в полу.

В многоэтажных зданиях различного назначения при применении пластмассовых труб для систем внутренней канализации и водостоков необходимо соблюдать следующие условия:
а) прокладку канализационных и водосточных стояков предусматривать скрыто в монтажных коммуникационных шахтах, штрабах, каналах и коробах, ограждающие конструкции которых, за исключением лицевой панели, обеспечивающей доступ в шахту, короб и т. п., должны быть выполнены из несгораемых материалов;
6) лицевую панель изготовлять в виде открывающейся двери из сгораемого материала при применении труб из поливинилхлорида и трудносгораемого материала — при применении труб из полиэтилена.

Примечание. Допускается применять сгораемый материал для лицевой панели при полиэтиленовых трубах, но при этом дверь должна быть неоткрывающейся. Для доступа к арматуре и ревизиям в этом случае необходимо предусматривать устройство открывающихся люков площадью не более 0,1 м2 с крышками;

в
г) места прохода стояков через перекрытия должны быть заделаны цементным раствором на всю толщину перекрытия;
д) участок стояка выше перекрытия на 8—10 см (до горизонтального отводного трубопровода) следует защищать цементным раствором толщиной 2—3 см;
е) перед заделкой стояка раствором трубы следует обертывать рулонным гидроизоляционным материалом без зазора.

Кроме того между этажами должны быть установлены противопожарные муфты если стояки неметаллические.
nick2
Serg Ivanov, снимаю шляпу.
Учиться , учиться и еще раз учиться.
(ну вот лень нам открыть Талмуд...)
Алекс_Кок
долга будем бодаться! и не нужно искать доки, Оля сходите к своим конструкторам и спросите можно ли это сделать.... они Вам категорически ответят НЕТ... и что написал Иванов это все не то