Полная версия этой страницы:
Зонное водоснабжение
Добрый день. Нормативами как-нибудь можно обосновать зонное водоснабжение?
Можно. Например оперируя пунктом 6.7* СНиП 2.04.01-85*
Spok_only
24.8.2011, 18:38
Мне больше нравиться п.2.28 СНиП 2.04.02-84.
Получается зонирование не всегда актуально, и даже наоборот более затратно! проще установить регуляторы давления.
Цитата
Получается зонирование не всегда актуально, и даже наоборот более затратно! проще установить регуляторы давления.
Регуляторы давления будут использоваться и при зонировании. Вы не до конца вникли в суть вопроса.
Если в многоэтажке устраивается одна насосная,скажем, на нужды хоз-питья и на первых нескольких этажах напор будет превышать 40м, то 1 зона для водоснабжения этих этажей, после насосной пойдет через регулятор давления.