Доброго всем времени суток. По 123ФЗ по пожарной безопасности и сводам правил к нему:
ФЗ 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий, сооружений и строений
2. Кабели и провода систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортирования подразделений пожарной охраны в зданиях, сооружениях и строениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.
Статья 85. Требования к системам противодымной защиты зданий, сооружений и строений
6. Конструктивное исполнение и характеристики элементов противодымной защиты зданий, сооружений и строений в зависимости от целей противодымной защиты должны обеспечивать исправную работу систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции в течение времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону, или в течение всей продолжительности пожара.)
СП 6.13130.2009
4.1 Кабельные линии систем противопожарной защиты должны выполняться огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR) или не содержащими галогенов (нг-HFFR).
Означает ли вышеперечисленное, что надо использовать кабели FRLS в системах противодымной вентиляции, пожарных насосов, аварийного освещения (если светильники без аккумуляторов), и т.д. и т.п.
В свои проекты обычно такие кабели и закладываю, если конечно это не приводит к конскому ценнику реализации. Но в проектах проектных институтов, выпущенных после 2009 года, ни разу не встречал, все сделано обычной ВВГхой или ПВ.