Botva
Доброго всем времени суток. По 123ФЗ по пожарной безопасности и сводам правил к нему:

ФЗ 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий, сооружений и строений
2. Кабели и провода систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортирования подразделений пожарной охраны в зданиях, сооружениях и строениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.
Статья 85. Требования к системам противодымной защиты зданий, сооружений и строений
6. Конструктивное исполнение и характеристики элементов противодымной защиты зданий, сооружений и строений в зависимости от целей противодымной защиты должны обеспечивать исправную работу систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции в течение времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону, или в течение всей продолжительности пожара.)

СП 6.13130.2009
4.1 Кабельные линии систем противопожарной защиты должны выполняться огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR) или не содержащими галогенов (нг-HFFR).

Означает ли вышеперечисленное, что надо использовать кабели FRLS в системах противодымной вентиляции, пожарных насосов, аварийного освещения (если светильники без аккумуляторов), и т.д. и т.п.
В свои проекты обычно такие кабели и закладываю, если конечно это не приводит к конскому ценнику реализации. Но в проектах проектных институтов, выпущенных после 2009 года, ни разу не встречал, все сделано обычной ВВГхой или ПВ.
HasBolla
Незнаю как у других, но наша экспертиза требует frls
Rus75
Если проекты проходят экспертизу, то для противопожарных систем применяются кабели с индексами fr . Об этом уже писалось миллион раз за то время,как вышел 123ФЗ. Не понятно зачем поднимать эту тему снова.
Но если вы почитаете повнимательнее 123ФЗ, то там написано, что противопожарная безопасность объекта считается выполненной, если выполняются требования 123ФЗ и СП. В пртивном случае необходим расчет рисков.
Если докажете пожарному эксперту, что ваши кабели и способ их прокладки позваляют оставаться работоспособными противопожарные системы на все требуемое время их работы и величина риска не превосходит допустимую по 123ФЗ, то можете и обычными кабелями отделаться.
Но только вот вам понадобятся лабораторные испутания кабелей в сертифициорванной противопожарной лаборатории. Да и расчет рисков прилично стоит. т.ч. еще не известно, то дешевле выйдет