Скажите пожалуйста где написано что через ИТП нельзя проводить транзитом канализационные трубы и водопроводные, в потолке подшивном, вдоль стен. И возможно ли пройти в потолке подшивном бытовой канализацией и ливневой.
А почему вы решили, что нельзя? ИТП техническое помещение. Просто постараться трубы прокладывать не над оборудованием, для удобства монтажа и эксплуатации.
значит можно?? мне архитекторы упорно говорят что нельзя, а сказать откуда они это взяли не могут
Руководствуйтесь СНиПом 2.04.01-85* п.17.10 . Почитайте еще СП 41-101-95 про ИТП
туда не только можно, но и нужно заходить и водопроводом и канализацией.
у меня ситуация такая, выпуск из здания возможен лишь через только итп, вот я и иду транзитом в под перекрытием или у стены в итп, итп находиться в подвале. и далее я выхожу на улицу.
Мы так тоже часто делаем!Все через ИТП выводим. либо совмещаем ВУ и ИТП
э-эээ слово "транзит" и "выпуск" в инженерии имеют разные значения...
Определитесь для начала что у вас.
транзитом труба 100 мм проходит над итп и выходит наружу из здания в итп
млин, вы инженер или бригадир равшанов?
Цитата(smit_11 @ 1.9.2011, 8:45)

Скажите пожалуйста где написано что через ИТП .
Цитата(smit_11 @ 1.9.2011, 12:29)

транзитом труба 100 мм проходит над итп и выходит наружу из здания в итп
над итп- это имеется ввиду под потолком в итп
Не припомню прямых запретов на транзит канализации в ИТП. Но! Рассказываю как это происходит в Москве. Подавляющее большинство ИТП эксплуатирует МОЭК. И они никогда не согласуют проект, если там есть посторонние коммуникации, требующие обслуживания. А канализационный выпуск - это как минимум прочистка. Мы изголялись следующим образом. Пускали трубу канализации по стене, выгораживали со стороны ИТП фальшстеной, а люк для обслуживания прочистки делали из другого помещения. Если у вас ИТП и канализацию обслуживает одна и та же компания, всё проще.