Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Маркировка трубопроводов водяного пожаротушения
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
BUG87
Добрый день!
Есть проект пожарутушения здания. Присутствуют системы АУПТ(Спринклерная водозаполненная) и ВПТ(От пожарных кранов). Системы раздельные.
Получил замечание, что "Нет информации о маркировке трубопроводов ВПТ". Вот и вопрос: есть ли где-нить в нормативной документации (и если есть то где?) инфа. как надо маркировать систему ВПТ (в смысле на стройке)? Чтоб пункт был типо такого как в СП5. 13130 п.5.7.21. .
И еще вопрос : Примечание после пункта 5.7.22. "По требованию заказчика допускается изменение окраски трубопроводов в соответ-
ствии с интерьером помещений." относится только к пункту 5.7.22 или еще и к п.5.7.21?
Sindarkon
ВПВ - это, по сути, обычная труба водоснабжения, которая окрашивается под цвет интерьера. Единственное, что нужно соблюдать для него - раздел 5 ГОСТ Р 12.4.026-2001, т.е. красным цветом обозначается запорная арматура, пожарные краны, пожарные шкафы и т.п., а цвет самой трубы значения не имеет.

Цитата
Примечание после пункта 5.7.22. [...] относится только к пункту 5.7.22 или еще и к п.5.7.21?

К 5.7.21 тоже относится.
BUG87
Ок! Спасибо!)